레이더 레벨계의 원격 전송 시 진동이 심한 반면, 현장에서는 수치가 안정적으로 표시되는 이유는 무엇인가요?

2019-07-29View Original

Thread Content

이 게시물은 2019년 7월 29일 19시 37분에 제갈사마 영호충님이 마지막으로 편집했습니다. 질문입니다: 레이더식 액위계가 하나 있는데, 현장에서의 표시값이 매우 안정적이며, 탱크 내부의 실제 액체 수위도 변동이 없습니다.통의 높이는 25미터인데, 레이더에 표시되는 수치는 계속 18.90미터로 나타납니다.하지만 DCS 제어실의 유위 표시는 불안정하여 계속 변동했으며, 최고 19.20미터까지, 최저 18.70미터까지 변동할 수 있었습니다.이런 현상은 레이더의 장거리 전송 부분에 문제가 생긴 것 같은데, 어떻게 처리해야 할지 모르겠습니다(제어실 내부의 회로와 전원에는 문제가 없다는 것은 확인되었습니다). 여러분의 조언을 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22019-07-29
방해가 있는 건가요?접지 상태를 확인해 보세요. 채널도 점검해 보고, 혹시 레이더 전송 출력 모듈에 문제가 있는 것은 아닌지도 확인해 보세요. 예비 부품이 있다면 교체해서 시도해 보세요
Reply #32019-07-30
어제 댓글을 달았는데, 왜인지 시스템에 문제가 생긴 것 같아요 . {:2_32:} .
Reply #42019-07-30
시스템에 광고로 판단되어 차단됐어, 하하.어떻게 알았는지 묻지 마세요.;P;P;P
Reply #52019-07-30
양쪽에는 문제가 없으니 중간 부분을 확인해 보세요. 트랜스미터와 회로를 점검하고, 간섭이 있는지도 꼼꼼히 살펴보세요.
Reply #62019-07-30
4~20mA 신호의 간섭 가능성은 낮으므로, 변환기 출력 보드를 확인해 보세요
Reply #72019-07-30
다른 캔들의 전압계를 바꿔서 시도해 보세요. 전압계에 문제가 있는지, 아니면 외부 회로에 문제가 있는지 확인해 보세요.
Reply #82019-07-30
차폐선을 사용하고 있나요?오실로스코프를 연결해서 출력 전류에 문제가 있는지 측정해보면 됩니다. 아니면 계측기를 중앙 제어 장치에 연결한 다음 전류의 변동 여부를 측정해도 됩니다
Reply #92019-07-30
멀티미터를 사용해 레이더의 전송 출력 부분을 테스트해 보세요. 계기에 이미 진동이 나타나는지 확인해 보십시오. 만약 그렇다면 전송 출력 보드를 교체해 주세요. 그렇지 않고 DCS 쪽에서 진동이 있다면, 회로에 간섭이 있는지 점검해 보세요.
Reply #102019-07-30
위에 계신 분들의 조언에 정말 감사합니다! 제가 하는 방법은 DCS 캐비닛 간에서 문제가 있는 레이더와 문제가 없는 레이더가 전송하는 신호의 채널을 서로 교환하는 것입니다.최종 결과는 문제가 있는 레이더 신호를 다른 채널에 배치하고, 문제가 없는 레이더에서 전송된 신호를 문제가 있는 채널에 배치하여 상대방의 액위 표시가 안정적으로 나타나는 것입니다.이로부터 나는 제어실 내부의 회로와 전원에는 문제가 없다고 결론지었습니다. 지금 저는 위층 분들이 말씀하신 것은 아마 레이더 출력 부분에 문제가 생긴 것 같다고 생각하고 있어요. 다시 한 번 모두에게 감사드립니다!정말 감사합니다!모두들 즐거운 출근 되시고, 모든 일이 순조롭기를 바랍니다!!!
Reply #112019-07-30
레이더 레이광인...마사령의 현명함
Reply #122019-07-30
회로를 확인해 보세요. 회로의 접촉 불량이나 이탈, 혹은 DCS 제어실의 아날로그 입력 카드에 문제가 생긴 것일 수 있습니다.
Reply #132019-07-31
어떤 프로토콜의 레이더인가요? HART라면 가짜 신호를 보내서 출력에 여전히 변동이 있는지 확인할 수 있습니다.
Reply #142019-07-31
어떤 용기인가, 용기 안에 무엇이 있는가, 어떤 매체인가, 증기가 있는가, 어떤 브랜드의 레이더인가....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.