측정 소자를 PLC 캐비닛 내의 특수 모듈에 직접 연결하는 것이 좋을까, 아니면 전송기에 연결한 뒤 PLC 캐비닛으로 넣는 것이 좋을까?

2019-07-30View Original

Thread Content

계측기를 구입할 때 자주 마주하는 고민은, 열저항/열전대를 사야 할지, 아니면 일체형 온도 변환기를 사야 할지 하는 것입니다.결국 측정 소자를 PLC 캐비닛 내의 특수 모듈에 직접 연결하는 것이 좋을까, 아니면 전송기에 연결한 뒤 PLC 캐비닛으로 넣는 것이 좋을까? 저는 초보자라서, 두 가지 방식의 차이점을 설명해 주시면 감사하겠습니다. 제가 이해한 바로는, 일체형 트랜스미터에서 나오는 신호는 4-20mA 전류 신호인데, 그렇다면 측정 오차가 더 적지 않을까요? 모듈은 물리적 신호를 측정하는데, 전압 값인 것 같습니다. 거리가 멀어지면 경로상의 보상용 도선의 저항의 영향을 받나요? 그냥 트랜스미터를 단자에 연결하기만 하면 되는 건가요? 단자의 크기가 모듈보다 훨씬 작아서 캐비닛 내 공간을 절약할 수 있나요? 또 하나는 제 열전대의 냉단 보상에 대해 잘 이해가 안 됩니다.제 생각에는, 저온 단자는 보상 선을 통해 캐비닛 안으로 들어가지만, 캐비닛 내부의 온도는 기온 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 그렇다면 계측기가 정확하게 측정할 수 있다고 어떻게 장담할 수 있을까요? 가격 측면에서 제가 알기로는 모듈 가격이 트랜스미터보다 훨씬 저렴하며, 일체형 트랜스미터를 사용할 경우 비용이 상당히 높아집니다. 제가 위에서 이해한 내용이 맞는지 모르겠습니다. 여러분의 지적을 부탁드립니다.
Reply #22019-07-30
마음속에는 사람을 물 수 있는 맹수가 있고, 마음속에는 질긴 고기를 먹을 수 있는 돼지가 있다 {:2_45:} 현장에서 온도 조절 모듈을 추가하여 원격으로 제어하거나, 일체형 온도 조절 장치를 구입할 수도 있다. 형이 쓴 이 게시물을 참고하세요. https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
Reply #32019-07-30
온도 변화 모듈은 별로 가치가 없어요. 싼 것은 몇 십 원에 불과하고, 너무 비싼 것은 속이려는 것이에요
Reply #42019-07-30
응원해 주셔서 감사합니다. 게시물은 봤는데, 제 생각을 말씀드리겠습니다.저는 애플리케이션에서는 거의 3선식을 선택하지 않고, 2선식이거나 4선식을 선택합니다.순전히 직감, 막연한 느낌.;P 그리고 당신이 게시물에서 현장 변환기를 추가하는 것이 추세라고 말했는데, 그 이유는 오직 전단 측정 오차가 증가하기 때문입니다.제가 예전에 산 에머슨의 질량 유량계는 분리형도 있고 비분리형도 있었는데, 구체적으로 어느 게 좋은지는 모르겠습니다. 어쨌든 정밀도는 같다고 적혀 있었습니다. 가장 중요한 점인, 제가 이 게시글에서 제기한 질문에 대해 당신 쪽에서 명확하게 설명해 주지 않았어요.제 이해가 맞는지, 그리고 열전대의 보상 문제에 대해서도 궁금합니다
Reply #52019-07-30
측정 소자는 PLC 캐비닛에 직접 연결하는 것이 좋으며, 현장 환경이 습하고 진동이 심하며 부식이 발생하기 쉬워 유지보수가 어렵습니다.
Reply #62019-07-30
계측 전공자가 아니라서, 좀 말이 안 통하는 것 같아요.:@ 지금 바로 두냥에게서 배우는 게 좋겠어요.
Reply #72019-07-30
열저항형 센서의 경우 3선식 또는 4선식을 사용하면 케이블의 저항값 오차를 보정할 수 있습니다. 열전대의 경우는 보상용 와이어를 통해 캐비닛 내부로 연결하며, 캐비닛 내부의 세이프가드나 모듈에는 온도 측정 소자가 있어 캐비닛 내부의 온도 변화를 보정해줍니다. 따라서 캐비닛 내부의 온도 변동은 고려할 필요가 없습니다. 하지만 보상용 와이어는 비용이 비싸므로, 현장의 온도가 극도로 열악하지 않다면 현장에 온도 변환기를 설치함으로써 보상용 와이어의 비용을 절감할 수 있습니다. D:D:D:D 일단은 이 정도만 생각나네요
Reply #82019-07-30
1. 만약 열전대에 대해서만 물으신다면, 저는 열전대에 대해서만 설명드리고 다른 것은 언급하지 않겠습니다. 2, 열전대 신호의 현장 증폭 처리만 말하자면, 온도 보정은 온도 변화 모듈의 회로 기판에 있는 거예요! 현장에서 온열 보양을 하는 것이 진정한 보양이다. 멀리 상위 컴퓨터까지 가서 보충하다니, 그건 말도 안 돼! 그건 그냥 헛소리에 불과해요. 허구의 이야기일 뿐이죠. {:2_45:} 3, 이번엔 제대로 설명했나요?........... 더 명확히 알고 싶으면, 형이 쓴 다른 게시물을 보세요. https://bbs.hcbbs.com/thread-1635307-1-1.html
Reply #92019-07-31
이 게시물은 마지막으로 마음속에 맹호가 있네님이 2019-7-31 15:27에 수정했습니다
Reply #102019-07-31
현재의 이해는 바이두가 학습한 결과를, 비전문가도 이해할 수 있게 설명해줄 때 비로소 우리가 충분히 이해했다고 할 수 있는 것입니다
Reply #112019-07-31
대강 보니 이해가 가는데, 온도 모듈에 냉단 온도를 측정할 수 있는 온도 측정점이 하나 더 있다는 거네요. 하지만 다시 질문이 생겼어요. 온도 센서 모듈은 비싸지 않다고 했는데, 그렇다면 이 온도 측정 장치도 별로일 것 같은데요. 그렇다면 제가 비싼 돈을 주고 1000원이 넘는 온도 센서를 구입한 다음, 몇 십 원짜리 모듈까지 함께 사용한다면 그건 정말 어리석은 짓이 되는 건가요?
Reply #122019-07-31
글을 올리기 전에, 일부러 바이두에서 검색해 보았습니다. 써모커플과 서미스터에 대한 내용은 바이두에 아주 명확하게 설명되어 있었습니다. 열저항과 써모커플의 측정 원리, 어떤 것을 선택해야 하는지, 어떤 형태의 측정 소자를 사용해야 하는지, 그리고 활용 분야 등에 대한 정보도 있었습니다.그러니 과제를 제대로 하지 않은 건, 여기에 와서 게으름 피우며 다른 사람에게 가르쳐달라는 거죠!!이건 공부하는 방법이 아니야!
Reply #132019-07-31
헤헤, 당신이 산 열전대는 비싸네요. 그건 열전대를 만드는 소재가 비싼 탓이지, 열전대의 기술이 특별히 뛰어나서 그런 게 아니에요.。。기술적으로 말하자면, 와이어를 용접해서 관을 막는 것은 단순한 노동에 불과하니, 아마 몇 십 원 정도의 가치밖에 없을 거예요. 배변할 때 꼭 화장실 의자에 앉을 필요는 없어요. 온보는 반드시 체온을 측정할 필요가 없다. 체온을 측정해 온기를 보충한다는 것도, 어리석은 방법이라 할 수 있지. 다른 전기적 원리나 다른 기능 소자를 활용하면, 적은 비용으로도 온보충을 잘 할 수 있다. 솜씨가 뛰어나고 성실한 사람들이, 수십 원짜리 온도 변화 모듈도 무인양품에서 판매하고 있습니다. 판별 능력이 있으면 좋은 것을 찾는 것은 어렵지 않다. {:2_36:} 걱정돼요. 200~300원 더 비싼 걸 사는 게 좋겠어요.。。돈을 아끼지 않고 좋은 것을 사는 데 무슨 어려움이 있겠는가. {:2_42:}
Reply #142019-08-01
더 말해봤자 소용없어. 내 질문을 봤어?제가 물어본 두 가지 질문 중 하나는 정확도에 관한 것인데, 이 경우 주형님이 제공해주신 링크가 없어서 키워드를 확인하기가 어렵습니다. 백과사전을 봐도 모두 말만 잔뜩 있고 핵심적인 내용은 없습니다.두 번째 질문은 열전대의 저온단 온도를 어떻게 측정하는가 하는 것입니다. 열전대에 관한 백과사전을 보면, 모듈 안에 온도 측정 부품이 있다고 어디에 나와 있나요? 여기는 정보를 공유하기 위한 곳이지, 사기꾼들이 숨어들 곳이 아닙니다.
Reply #152019-08-03
이 경우에는 항상 비용 문제를 고려해야 해요. 현장에서 제어 캐비닛까지의 거리가 가깝다면, 트랜스미터를 사용하지 않고 바로 카드형 장치를 사용할 수 있습니다. 하지만 선의 길이가 너무 길거나 선에 대한 요구사항이 높다면 비용이 상승하게 되므로, 그냥 트랜스미터를 사용하는 것이 낫습니다
Reply #162019-08-04
지금 현장에서 사용하는 것들도 대부분 트랜스미터를 사용하죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.