순환수 팬의 3가지 파라미터 센서의 문제

2019-08-03View Original

Thread Content

여러 분들, 순환수 팬의 3개 파라미터 센서로는 이전에는 모두 베이징커레이의 KR939 시리즈를 사용했습니다. 이 제품 외에 다른 제조업체가 있는지 아시는 분 계십니까?수입품이든 국산이든 상관없으나, 품질은 신뢰할 수 있어야 하고 쉽게 파손되지 않아야 합니다.
Reply #22019-08-03
3개의 센서는 신뢰성이 떨어지며, 냉각탑 팬의 기어박스에 주로 사용됩니다. 대신 가속도 진동 센서와 온도 측정 변환기, 그리고 오일 레벨 및 정압 측정 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 초기 투자는 조금 더 많이 들지만, 신뢰성과 정확도가 높으며 향후 유지보수 비용도 적습니다.
Reply #32019-08-04
하지만 장비에는 개조할 수 있는 조건이 갖춰져 있지 않으며, 기어박스에는 3개의 매개변수 설치 구멍만 있습니다. 어떻게 개조해야 할까요?사진이나 도식화된 그림이 있나요? 정말 감사합니다!!
Reply #42019-08-04
여러분 것은 액위만 문제가 생기기 쉬운가요, 아니면 다른 부분도 문제가 생기기 쉬운가요?
Reply #52019-08-05
액위가 가장 문제가 되기 쉬우므로, 임펠러 외부의 현장 오일 컵 연결선에서 인터페이스를 찾아 차압 변환기를 추가할 수 있습니다(기어박스는 개방형 용기와 같으므로 대기압과의 차압만 측정하면 됩니다).
Reply #62019-08-05
단지 액위 측정에 문제가 있는 것뿐인데, 혹시 여러분도 이런 상황이 있나요??
Reply #72019-08-05
네, 주로 제조사의 요구로 인해 기어박스 오일을 정상적으로 점검하거나 교체할 수 없는 것입니다. 3층에서 말한 대로, 유량을 조절해주면 아주 잘 작동할 것입니다
Reply #82019-08-07
:핸드셰이크, 감사합니다!!
Reply #92019-08-07
답변해 주셔서 감사합니다!!:악수
Reply #102020-04-16
저는 자주 액위 표시가 끊기거나 아예 표시가 나타나지 않는 문제를 겪습니다. 혹시 이 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주실 분 계신가요?
Reply #112020-04-16
우리는 프로브를 교체합니다....밖에 있는 시계판에 미세 압력 변환기를 하나 추가해 보는 것도 괜찮을 것 같아요
Reply #122023-06-15
형, 형들은 지금도 이 프로브를 쓰나요?다른 브랜드 대체품은 있나요?
Reply #132023-06-15
세 가지 파라미터가 있어요. 위챗으로 13637016760에 메시지를 보내서 직접 문의할 수 있습니다
Reply #142023-07-14
50MM의 유위 미세차압 계기로 측정한 값은 정확한가요?
Reply #152023-07-18
이 게시글은 마지막으로 guoshuangcai가 2023-7-18 09:18에 수정했습니다. 베이징케레의 3파라미터 센서는 고장률이 너무 높아서, 우리는 그 후에 장인전성자동화회사의 센서를 사용했습니다.이후의 새로운 프로젝트에서는 X, Y, Z 진동 센서와 온도 측정에 사용되었으며, 유량 측정에는 사용되지 않았습니다.오일 레벨은 현장 표시를 이용하며, 작업자가 매일 점검을 진행합니다. 오일 레벨이 낮아지면 언제든지 기계 수리팀에 연락하여 오일을 보충할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.