감량저울 고장 문의

2019-08-05View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 XShenZ가 2019-8-5 16:24에 수정했습니다. 도움을 요청합니다. 현장에 있는 두 대의 계량기에서는 작동 후에 아무런 데이터도 표시되지 않거나, 데이터가 매우 적게 나타납니다(인버터는 고정 주파수로 작동하여 균일하게 물질을 배출합니다). 계량 주변기기를 확인해보니 호퍼의 무게는 잘 측정되는데, 계량에 사용된 세 개의 센서의 전압은 모두 같습니다
Reply #22019-08-06
세 개의 무게 센서의 밀볼트 전압이 같은데, 실제 무게와 얼마나 차이가 나는지 계산해 보세요. 아마도 계산 장치나 회로에 문제가 있을 수 있으니, 먼저 확인해 보세요
Reply #32019-08-06
유량은 무게를 기준으로 계산되어야 합니다. 우선 무게 측정이 정상적인지 확인해 보세요. 정상이라면 컨트롤러 등의 설정에 문제가 있어서 유량이 맞지 않는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.