반응기의 압력은 SIS 보호 기능을 통해 제어되어야 합니다. 과압이 발생하면 해당 라인의 반응 시스템이 정지됩니다. 하지만 현재 반응기에는 접근할 수 있는 구멍이 너무 많습니다. 그러니 반응기의 상단과 하단에 각각 압력 측정용 구멍을 만들고, 입구 파이프라인에도 하나의 압력 측정용 구멍을 설치한 다음, 2oo3 방식으로 SIS 보호 기능을 적용하는 것은 어떨까요? 반응기 3800, 입구 파이프라인 250.
이렇게만 해도 3개의 액위계 값이 달라지는데, 2oo3는 만들기 어렵겠죠
액위가 아니라 압력입니다. 그리고 두 압력은 반응기의 것인데, 하나는 반응기 입구 파이프라인에 있는 것입니다. SIS의 역할은 반응기가 과압 상태가 되는 것을 방지하는 것인데, 그 입구 파이프라인의 압력을 SIS의 측정 지점으로 사용할 수 있을까요?
잘못 봤습니다: L은 위쪽의 배출관에 직접 압력 측정 장치를 설치하는 것이 더 편리합니다. 아래쪽과 위쪽의 압력은 다를 테니, 압력 강하가 발생할 것입니다
반응기의 과압이 3인 경우 2를 선택하며, 선택된 변수는 반응기의 압력을 나타내는 지점이어야 합니다. 입구 파이프의 압력은 적합하지 않고, 반응기 바닥도 적절하지 않으므로 반응기 상부의 지점을 사용해야 합니다.
반응기의 압력에는 SIS 보호 장치를 설치해야 하며, 이는 함부로 직접 처리할 수 없습니다. 자격을 갖춘 기관이 평가하고 설계를 해주어야 합니다.그렇지 않으면 문제가 생기지 않으면 다행이고, 문제가 생기면 **고생하게 돼.게다가 스스로 작업을 마친 후에 전문가 그룹이 설계서를 검토하러 오며, 차이가 있으면 수정을 요구하기도 합니다.
이 3개 점은 당신이 설정한 거죠.。바닥의 압력 측정값은 분명히 윗부분보다 클 것이며, 2oo3와는 비교할 수 없습니다.말하는 것보다는 파이프에 직접 구멍을 뚫어 계기 3개를 달는 게 낫다.
바닥 압력 측정은 반응기가 전체 기상 반응인 경우가 아니라면 분명히 정확하지 않다;파이프라인 상의 압력 측정 시, 측정 지점은 반응기에 충분히 가까이 있어야 함;
음, 반응은 전부 기상 상태에서 일어나요. 파이프라인위의압력 측정 위치는 아직 확정되지 않았어요. 이런 방식으로 설계할 수 있다면 괜찮을 것 같아요.
안녕하세요, 저는 SIS 제조업체입니다. 15169070869와 연락을 취하고 싶습니다
2oo3 또는 2oo2의 경우, 해당 입력 소스는 반드시 동일해야 합니다.
설계원에 의뢰하여 표준에 맞게 설계해야 합니다. 일부 오래된 장비의 경우 연결구가 많을 수 있으므로, 장비를 교체해야 합니다
설계원에 의뢰하여 표준에 맞게 설계해야 합니다. 일부 오래된 장비의 경우 연결구가 많을 수 있으므로, 장비를 교체해야 합니다
압력 값은 일반적으로 상단이나 출구에서 측정됩니다.바닥에 있는 것은 거의 없어요.
이것은 관련 설계 규범에 따라야 하며, 문제가 생기면 큰일이 납니다.
얼마나 큰 냄비든, 압력 측정구는 그다지 많은 공간이 필요하지 않습니다.
반응기 SIS의 입구 파이프라인에 압력 측정구를 설치하는 것은 부적절하며, 바닥에 압력 측정구를 설치할 경우 압력 강하와 막힘 상황을 고려해야 하므로 규격에 따라 처리해야 합니다.반응기 상단의 관구가 많은 경우, 관구의 특성에 따라 트리바이패스를 몇 개 수정하면 압력 측정용 포트를 설치할 수 있습니다.감사합니다!
장비는 결코 함부로 개봉할 수 없으며, 기존의 압력 측정구는 연결 부품을 추가함으로써 두 개로 만들 수 있다
여전히 처음 설계 당시의 안전 고려사항에 따라야 합니다
분명히 통과하지 못할 것입니다. 동일한 압력 측정용 개구부에 세 개의 변환기를 설치하는 것은 요구사항에 부합해야 합니다. 일반적으로 이런 개구부는 꽤 크기 때문에 막힐 가능성은 전혀 없습니다.2중 1 또는 3중 2 방식은 압력 전송기의 수치가 정확하지 않거나 손상될 것을 우려한 것입니다.