가연성 가스 및 유독 가스 감지 경보기의 경보 농도 파라미터는 몇 ppm으로 설정하는 것이 적절한가요?

2019-08-06View Original

Thread Content

가연성 가스 및 유독 가스 감지 경보기의 경우, 경보 발생 농도를 몇 ppm로 설정하는 것이 적절한지, 관련 규격은 있는지 궁금합니다. 예를 들어, 암모니아, 염소, 수소, 황화수소, 일산화탄소, 이산화황, 벤젠, 일산화질소, 이산화질소, 에폭시에틸렌 등과 같은 가스들의 경우, 가스 감지 경보기의 농도를 몇 ppm으로 설정하는 것이 적절할까요?
Reply #22019-08-06
이 게시물은 2019년 8월 6일 14:49에 bfdlwolf에 의해 마지막으로 수정되었습니다. 《석유화학 산업에서의 가연성 가스 및 유독성 가스 검출·경보 설계 규범》 GB50493—2009의 5.3.3조에 따르면, 경보 설정값은 다음과 같은 기준을 준수해야 합니다. 1) 가연성 가스의 1단계 경보 설정값은 폭발 하한치의 25% 이하여야 합니다. 2) 가연성 가스의 2단계 경보 설정값도 폭발 하한치의 50% 이하여야 합니다. 3) 유독성 가스의 경우, 경보 설정값은 최대 허용 농도/단기 노출 허용 농도의 100% 이하가 되어야 합니다. 만약 표준 가스를 준비하는 것이 어려울 경우, 경보 설정값은 최대 허용 농도/단기 노출 허용 농도의 200% 이하로 설정될 수 있습니다. 또한, 현재 사용 중인 검출기의 측정 범위가 요구사항을 충족하지 못할 경우, 유독성 가스의 측정 범위는 0~30%의 직접적인 유해 농도까지로 설정될 수 있습니다. 단, 유독성 가스의 2단계 경보 설정값은 직접적인 유해 농도의 10%를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #32019-08-07
이전에 50493 버전의 심사용 원고가 있었는데, 그 안에 추천값이 적혀 있어 참고할 수 있습니다
Reply #42019-08-12
계산 공식이 있는 것이 가장 좋으며, 안전 설계서는 점검할 때 불편합니다
Reply #52019-08-13
중국석유화학 표준, 황화수소 7, 15ppm,
Reply #62019-08-13
가연성 농도는 H2가 25%, HH가 50%, H2S가 나머지입니다. 이전에는 7과 15였지만, 지금은 0.85와 1.7로 변경되었습니다. 공장에 검사관이 와서 그렇게 바꾼 것입니다. 나머지는 잊었어요.
Reply #72019-08-13
1. 가연성 두 단계는 각각 25% LEL과 50% LEL입니다; 2. 유독성 50% MAC, 또는 STEL, 혹은 기준치 초과 배수; 3. 같은 종류의 기체가 가연성과 독성을 모두 가지고 있을 경우, 독성만 고려하면 됩니다. 구체적인 조회 규칙은 직접 확인해 보세요. 잘못 기억한 것은 아닌지 모르겠습니다.
Reply #82019-08-22
승인용 문서 2개가 있으니 참고해 보세요. 약간의 미세한 차이가 있습니다!
Reply #92019-08-28
https://mp.wei*n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ 유독가스 감지기의 경보값은 얼마로 설정해야 할까요?
Reply #102019-08-28
소속 산업은 일부 해양 공학과 관련이 있으며, DNV 표준에 따르면 메탄과 같은 가연성 가스는 LEL값을 20% 낮게, 40% 높게 보고할 수 있다;황화수소와 같은 유독 가스는 5ppm으로 과소보고되고, 10ppm으로 과대보고됩니다.
Reply #112019-10-16
이 표의 경보값에 많은 오류가 있으니, 규격을 자세히 확인하십시오.그리고 다른 규격도 참조합니다. 1. 100% TWA(MAC) 경보값은 2단계 경보값이며, 1단계는 50% TWA(MAC)입니다.
2. 2단계 경보값은 10% IDLH를 초과할 수 없으나, 표에 나와 있는 암모니아와 시안화수소, 이산화질소의 값은 모두 그 한도를 초과하고 있습니다. 3. 염소 경보값은 1이며, 염소 관련 규격에 명확히 규정되어 있습니다. 4. 기존의 검출기 기술로는 요구사항을 충족할 수 없기 때문에, 일부 경보값은 TWA(MAC)를 기준으로 삼을 수 없으며, 10% IDLH 이하여야 합니다. 아크릴로니트릴과 같은 물질의 경우가 이에 해당합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.