DCS 원격 제어 차단밸브는 현장 작동과 반대됨

2019-08-08View Original

Thread Content

DCS 원격 제어 차단밸브가 현장에서의 동작과 반대로 작동하는데, 어떻게 해결할까요?
Reply #22019-08-08
원격으로 켜고, 현장에서 끕니다.원격으로 끄기, 현장에서 켜기
Reply #32019-08-08
이건 새로 설치한 장비인가요, 아니면 이미 사용 중인 장비인가요?
Reply #42019-08-08
구성을 바꾸면 되는데, 반대로 하면 아주 간단한 문제예요.
Reply #52019-08-08
조절밸브는 정작용과 역작용이 있지만, 차단밸브에는 이와 비슷한 설정이 없네요
Reply #62019-08-08
설명은 반드시 명확하고 상세해야 하며, 전문 용어를 사용하는 것이 문제 해결의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
Reply #72019-08-08
물리적 출력을 제어하는 스위칭 모듈도 논리적 값 설정이 필요합니다. 예를 들어, 모듈의 입력값이 “0”일 때 모듈의 출력값이 “0”이 될지 “1”이 될지는 해당 모듈의 파라미터를 통해 설정할 수 있어야 합니다.
Reply #82019-08-08
구성을 수정하든, 인수를 변경하든 모두 제어 보안의 요구사항을 고려해야 합니다.
Reply #92019-08-08
현장의 차단밸브는 전원이 공급되면 열리고, 전원이 끊기면 닫히도록 되어 있겠죠? DCS에서는 버튼을 이용해 작동시키는데, 버튼을 누르면 릴레이가 작동하여 전원이 공급되면 열리고, 다시 한 번 누르면 전원이 끊겨서 닫힙니다.먼저 이것들이 맞는지 확인한 다음, 문제가 없으면 DCS를 변경하세요.열기와 닫기는 반대로 하면 되고, 버튼이 두 개라면 이름만 바꿔주면 되니까 그다지 어렵지 않을 거예요.
Reply #102019-08-08
구성을 변경하거나 연결관을 바꾸는 것도 가능하지만, 먼저 설계 도면과 자료를 참고해야 합니다;이것들이 없다면, 먼저 전반적인 안전 문제를 고려한 뒤에 선택을 해야 합니다.그리고 제가 말씀드린 것처럼, 질문을 할 때는 가능한 한 상세하게 적어주시는 게 좋아요. 그렇지 않으면 모두가 계속해서 확인하고 답변만 하게 됩니다.예를 들어, 시스템의 브랜드와 모델명을 알면, 이를 사용해 본 사람들이 어디에서 설정 파라미터를 변경할 수 있는지 바로 알려줄 수 있습니다.
Reply #112019-08-08
DCS 구성 내의 AO 출력을 정작용에서 역작용으로 변경하기
Reply #122019-08-09
DO 출력이고, 메이정은 역출력이에요. 그건 아마 아날로그 신호에만 있는 것 같아요
Reply #132019-08-09
두 가지 방법: 1. DO 설정을 반전시키기, 2. 릴레이의 출력 접점을 온/오프로 교체하기
Reply #142019-08-09
방법 1: DO 출력 반전;방법 2: 현장 전자식 밸브 기압 조정;방법 3: 릴레이 접점의 상시 개방/상시 폐쇄 조정
Reply #152019-08-09
그렇다면 분명히 고장으로 인해 작동하는 것이겠군요. 밸브 기능 블록의 출력 핀을 반대로 설정하면 간단히 해결됩니다
Reply #162019-08-09
이것은 이중 작용형인가 단일 작용형 절단 밸브인지 명확히 설명해 주세요. 솔레노이드 밸브는 상시 개방형인가 상시 폐쇄형인가요? 1. 설정된 스위치 상태가 반대로 되었습니다. 2. 현장의 솔레노이드 밸브 연결 단자가 반대로 연결되어 있습니다(이 경우는 단작동형입니다)
Reply #172019-08-10
jiejule ,*e

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.