정압 방폭 캐비닛에 압력 스위치 연동 차단 기능이 필요한가요?

2019-08-09View Original

Thread Content

현장에 설치될 PLC 캐비닛은 정압 방폭형으로 선택되었습니다. 질문이 있습니다: 1. 계기용 공기 압력이 낮아질 때 캐비닛의 전원을 차단하기 위해 압력 스위치를 설치할 필요가 있을까요? 2. 이 문제에 대해 설명하는 관련 표준 규격이 있나요? 3. 압력 스위치의 연동 차단 기능을 설정할 경우, 스위치 캐비닛의 문을 열 때 발생할 수 있는 정전이 생산에 미치는 영향은 어떻게 고려해야 할까요? 감사합니다!
Reply #22019-08-09
이 게시글은 마지막으로 牛牜님이 2019-8-9 11:55에 수정했습니다.
1. GB 3836.5-2017에 관련 규정들이 있으니 확인해 보세요.
2. 정압 방폭형 장비의 경우, 전원이 켜진 상태에서는 장비의 문을 열 수 없습니다. 안전과 생산성을 모두 고려해야 한다면, ‘세 가지 중 두 가지를 선택하는’ 방식을 고려해 보세요.하지만 정압 방폭 캐비닛 안에는 대부분 분석 계측기들이 있어서, 생산에 영향을 미치는 경우는 거의 없겠죠
Reply #32019-08-09
현장 PLC 캐비닛은 정압 방폭형으로 제작되었으며, 공정 제어 및 모니터링 연동 기능이 있습니다.‘삼중에서 이를 선택한다’는 게 무슨 뜻인가요?
Reply #42019-08-09
전력 차단이 생산에 영향을 미칠까 봐 걱정하는 것 아닌가요? 내부 압력을 측정하기 위해 세 개의 압력 변환기를 사용하면, 두 개에서 동시에 압력이 낮다는 신호가 오면 그때서야 전력을 차단할 수 있습니다. 그러면 오작동의 가능성도 단일 장치를 사용할 때보다 줄어듭니다
Reply #52019-08-09
제조사에 바이패스 스위치를 설치해 달라고 하면 됩니다. 점검할 때는 바이패스 위치로 설정해 두면, 전원을 끄는 것이 정말 번거롭습니다.
Reply #62019-08-09
관련 안전 조치를 반드시 고려해야 합니다.풍압 연동 정전은 일반적인 방법입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.