이 게시글은 마지막으로 chenmiao112가 2019-8-9 22:35에 수정했습니다. 저는 철강 공장 현장에 파이프용 유량계를 설치했는데, 이는 일반적으로 시간당 8.5 입방미터의 유량을 기준으로 하며, 최대로는 시간당 30 입방미터까지 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 사용되는 매체는 프로판입니다.이것은 이미 설치되었지만 실제 흐름량은 시간당 2.3kg에 불과합니다. 차압 측정에 사용된 EJA110의 값도 현장의 실제 값보다 훨씬 낮습니다. 혹시 이러한 현상이 발생하는 원인이 무엇인지 여러분의 조언을 구하고 싶습니다. 그들은 원래 DN32 크기의 스핀-웜을 설치했지만, 순간적인 수치는 반영되지 않고 오직 누적된 값만 표시되었으며, 그 정확도도 매우 낮았습니다. 다음은 나중에 알게 된 사실인데, 현장에서 사용되는 가스는 가스통에서 파이프라인을 통해 공급되며, 가스통의 압력은 3킬로그램이고 가스의 순중량은 30킬로그램입니다.현장에서는 현재 21시간 동안 600kg의 가스가 사용된 것으로 알려져 있습니다. 이 수치는 다른 현장에서도 사용된 가스량을 포함한 것이지만, 저희가 설치하는 현장에서는 가장 많은 양의 가스가 사용됩니다(용매는 프로판이며, 밀도는 1.964입니다. 온도는 약 35도로 가정하며, 현장의 파이프라인 압력은 약 1.5kg입니다). 제가 계산해본 결과는 다음과 같습니다: 최소량으로 300kg으로 계산했는데(실제 사용량은 이보다 훨씬 많을 것입니다), 21시간이라는 시간을 고려하면 시간당 14.29kg의 가스가 사용된다고 할 수 있습니다. 밀도 1.964를 고려하면 시간당 7.274입방미터의 가스가 사용된다는 뜻이며, 압력이 3kg인 경우에는 시간당 28.81입방미터의 가스가 사용된다고 할 수 있습니다. 가장 많은 양인 600kg을 전부 사용한다고 가정해 보았습니다(실제로는 이렇게 많은 양이 사용되는 경우는 없겠지만). 21시간이라는 시간을 고려하면, 시간당 28.572kg이 소비된다고 할 수 있습니다. 밀도가 1.964이므로, 시간당 부피는 14.548입방미터가 됩니다. 또한 3kg의 압력을 고려하면, 표준 부피는 시간당 57.620입방미터가 됩니다. 현장의 두 개의 파이프라인을 균등하게 분배한다면, 하나의 파이프라인은 최대 28 입방미터, 최소 14 입방미터 정도를 사용하게 됩니다. 여러분, 제가 계산한 것이 맞는지 확인해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 제가 설명한 현장에 있어서 주의해야 할 점이나, 부적절하거나 불합리한 부분이 있는지도 확인해 주세요. 마지막으로 우리가 지금 가지고 있는 이 유량계가 사용할 수 있을지입니다.압력 차이 데이터를 사용할 수 있다면 얼마나 조정해야 할까요? 혹시 제가 한 부분에서 잘못된 점이나 부적절한 부분이 있는지 알려주실 수 있을까요? 제가 이미 측정해본 결과, 구멍이 뚫린 판을 이용한 유량 측정값이 실제 값보다 훨씬 작게 나오는데, 그 원인이 무엇인지 알려주시면 감사하겠습니다. 정말 감사합니다. 현장 상황이 다소 복잡한 편이라, 여러분의 조언을 부탁드립니다.
왜 질량 유량계를 사용하는 것을 고려하지 않나요?
초보자라서, 글쓴이가 쓴 내용을 이해할 수 없어요. 누군가 도와주길 바랍니다. 그냥 글쓴이에게 묻고 싶은데, 어떻게 유량계의 측정값과 실제 유량 사이에 차이가 생긴다는 것을 알 수 있나요?
품질은 너무 비쌌기 때문에 당시에는 고려하지 않았습니다. 또한 지금 이 현장을 다시 살펴보니, 현장에서는 정확한 트래픽 데이터를 제공할 수 없어서 그저 대략적인 수치만 알려주어 우리가 짐작하도록 했습니다. 그래서 저희는 품질을 선택하지 않았습니다
국산 제품은 이미 매우 저렴해요.정확한 측정이 이루어지지 않아 사고가 발생하거나 작업에 어려움이 생겨 더 큰 손실이 발생합니다
1. 공정판은 설계 조건에 따라 계산된 공정판 크기를 기준으로 선택됩니다. 설계 조건에 가까울 때는 측정값이 비교적 정확하므로, 첫 단계로는 공정판의 사양서와 계산서를 비교하여 실제 조건이 설계 값에서 얼마나 벗어나 있는지 확인해야 합니다; 2. 측정의 상대적 정확도를 높이기 위해 온도와 압력에 대한 보정이 필요합니다; 3. 무역 결제가 필요한 경우, 더 높은 정밀도를 가진 측정 기기를 선택하는 것이 좋습니다.
보기만 해도 계산하기 귀찮으니, 차라리 제조사에게 계산을 부탁하는 게 좋겠어요.
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2019-8-21 09:34에 수정했습니다. 유량계의 작동 조건을 명확히 해야 합니다. “(매질은 프로판이며, 밀도는 1.964입니다. 온도는 약 35도로 간주하고, 현장의 파이프라인 압력은 약 1.5킬로그램입니다.) 이 조건들은 유량계에서의 조건인가요?“밀도 1.964”는 표준 상태인가요, 아니면 작동 상태인가요? (유량계에서의 온도는 35℃이며, 압력은 1.5킬로그램 정도인가요, 아니면 3킬로그램인가요?) 글쓴이가 제시한 조건에 따르면, 구멍판 유량계는 14.29~28.572kg/h(질량 유량) 범위에서 측정을 수행해야 합니다. 밀도가 1.964인 경우, 유량 범위는 7.274~14.548입방미터/시간이 됩니다. 이 유량 범위는 밀도가 표준 상태인지(표준 상태의 유량 범위에 해당), 아니면 작동 상태인지(작동 상태의 유량 범위에 해당하며, 매체의 작동 압력(절대압)을 바탕으로 표준 상태의 유량을 계산할 수 있음)에 따라 달라집니다.
마지막으로 해결 방안에 대해 말씀드리자면, 후에 선택된 가스 질량 유량계는 정밀도가 높다는 점 때문이었습니다. 이러한 철강 공장에서 프로판을 사용한 용접 시 가장 큰 문제는, 한 대의 기계를 사용할 경우와 10대의 기계를 사용할 경우의 측정 결과가 완전히 다르다는 것입니다.따라서 측정에는 매우 큰 계량 범위를 가진 유량계가 필요하며, 가스의 질량을 고려하는 것이 가장 경제적입니다