【도움 요청】여러분, 이 논리도는 무슨 의미인가요?

2019-08-13View Original

Thread Content

SR 플립플롭의 S 뒤에 있는 세로선은 무슨 뜻인가요?
Reply #22019-08-13
이 게시글은 마지막으로 ‘성벽 북서쪽 모서리’가 2019-8-13 09:20에 수정하여 “S단이 우선적으로 재설정된다!”고 명시했습니다 RS 플립플롭은 R단이 우선이고, SR 플립플롭은 S단이 우선입니다. 플립플롭에 RS나 SR 표시가 없는 경우에는 설명란에서 누구 뒤에 세로선이 있거나 검게 칠해져 있는지를 보아 그쪽이 먼저 리셋되는 것으로 합니다.
Reply #32019-08-13
S 뒤에 굵은 글씨를 붙여 설정 우선순위를 표시합니다. 즉, R 리셋 신호가 동시에 발생할 경우 S가 먼저 설정되어 밸브가 우선적으로 닫힙니다.
Reply #42019-08-13
안녕하세요, 한 가지 더 여쭤보고 싶은데, 리셋 조건이 충족되면 밸브는 열리나요?
Reply #52019-08-15
이는 간헐적 생산에 자주 사용되는 논리 설정으로, 일반적으로 계량 탱크나 반응기의 공급에 활용됩니다. 즉, 유량이 정해진 값에 도달하거나 액면이 고경보 수준에 이르면 연동 장치가 작동하여 공급 밸브를 차단하는 것입니다;리셋이란 인공적인 개입을 의미하며, 이는 시스템 오류를 반드시 해결해야만 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.