전동기 외함의 정전기 접지 관련 문제에 대하여

2019-08-15View Original

Thread Content

여러분, 안녕하세요! 방폭 구역의 정전기 접지에 관한 질문이 있습니다. 장비의 모터 외함을 정전기로부터 보호하기 위해 얼마 크기의 접지선을 사용해야 하나요?모터의 출력과 관련이 있나요? 어떤 기준에 명확히 설명되어 있나요??? 여러분의 조언을 부탁드립니다!감사합니다!
Reply #22019-08-15
이 게시글은 마지막으로 ssln123이 2019-8-15 11:50에 수정했습니다. 이것은 모터의 누전으로 인해 외부 장치가 손상되는 것을 방지하기 위한 보호 접지라고 해야 합니다.정전기 접지는 일반적으로 파이프라인 상의 크로스오버나 탱크 구역에 설치된 정전기 방출 장치 등입니다.고전압용 전기장비와 저전압용 전기장비의 접지선 또는 접지철근에 관한 세부 사항은 GB 50169—2016을 참조하십시오
Reply #32019-08-15
방전공학에서 정전기 방호 구역의 접지선을 설치하는 데에는 주로 두 가지 방법이 사용됩니다. 첫째, 땅에 매설된 접지체에서 연결된 접지선을 별도로 뽑아서 생산 라인의 정전기 방호가 필요한 곳에 설치하는 방법입니다.정전기 누설을 방지하기 위해, 별도로 설치되는 접지선은 보통 두께가 1mm 이상이고 너비가 약 25mm인 아연 도금 철판을 사용하거나, 단면적이 4~6mm² 이상인 구리 소재의 연선을 별도로 사용합니다; 二、 3상 5선식 전력 공급 시스템의 접지선을 활용하여, 전원의 중성선을 뽑아내는 동시에 별도로 대지 접지선을 뽑아 정전기 방지용 접지 모선으로 사용한다. 이를 공학적으로는 “단일 지점에서의 저항 분리”라고 한다. 전원 주변 변전함에서 대지까지의 접지 저항은 4Ω 미만이어야 한다.
Reply #42019-08-15
전기 보호 접지는 정전기 접지로 볼 수 있다; 정전기 접지용 보호 접지로 사용될 경우, 반드시 낙뢰 방지 접지와 분리되어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.