E H 서보 레벨계가 가동된 후 출력 전류가 계속 22mA인데, 전문가님의 조언을 구합니다.감사합니다!

2019-08-16View Original

Thread Content

E H 서보 레벨계가 가동된 후 출력 전류가 계속 22mA인데, 전문가님의 조언을 구합니다.감사합니다!
Reply #22019-08-16
공급물이 있나요?없다면 물 위에 뭔가를 띄워보세요. 액체의 수위가 올라가면 0부터 다시 시작되는지 확인해 보세요.E+H의 경우도 그의 레이더와 마찬가지로, 공통 상태일 때 경보를 최대값으로 설정할 수 있는지 확인해 보세요. 또한 파라미터 설정에서 경보 표시값이 최대값으로 나오는지도 살펴보세요
Reply #32019-08-17
22Ma는 계측기 자체가 장애 코드를 감지하여 유지하는 출력 전류의 크기입니다. 인터록 HART 핸드헬드 기기를 연결해서 Error 메시지가 있는지 확인해 보세요
Reply #42019-08-19
경찰에 신고가 되었는지 확인해 보세요. 신고가 되지 않았다면 전류 출력 설정을 점검해 보세요
Reply #52019-08-20
빈 캔이라면 과적 경보가 나는 게 당연하죠.
Reply #62019-09-03
실제 액위는 얼마인가요?많은 고객들이 문제를 제기할 때 이런 식입니다. 결과만 말해주고 실제 작동 조건은 설명하지 않아서 판단할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.