압력 및 차압 트랜스미터의 정확도 계산에 대한 질문

2019-08-21View Original

Thread Content

그림과 같이:송신기 선택 범위 비율이 10:1 미만인 경우 이 공식에 따라 정확도를 계산해야 합니다. 예를 들어 5 범위의 상한은 13789.51kPa이고 범위 범위는 –13789.51kPa ~ 13789.51kPa입니다. 범위가 -500 ~ +500으로 설정된 경우 정확도는 얼마입니까?턴다운 비율은 얼마입니까? 내 이해는:측정 범위는 –13789.51kPa ~ 13789.51kPa, 그 다음은 13789.51입니다. *2=27579.02,500*2=1000이므로 범위 비율은 27579.02입니다.:1000이므로 범위 비율은 약 28:1입니다. 공식에 따르면 정확도는 =±(0.015+0.005*(13789.51/1000)), =±0.08394755%이므로 이 범위에서 송신기의 정확도는 약 ±0.084%입니다. 이것은 개인적인 의견입니다. 올바르게 이해했는지 확인해주세요.감사해요.
Reply #22019-08-21
음식이 외국인데 번역이 안되고, 문구가 부적절하고, 번역이 너무 냄새나고, 외국똥냄새가 나고... 신원확인완료. .
Reply #32019-08-21
당신의 계산도 정확하지 않습니다. “"상위 범위"는 "전체 범위"로 번역되어야 하지만 "전체 범위"로 번역하는 것이 더 적절합니다. 번역한 사람은 바보입니다.
Reply #42019-08-22
"측정 범위의 상한"과 "측정 범위"라는 중국어 단어는 실제로 이해하기 쉽지 않습니다. 영문 매뉴얼을 읽어보시면 이해가 더 쉬울 것입니다.
Reply #52019-08-22
측정 범위 상한은 URL, 측정 범위는 Span인 것을 확인했습니다.
Reply #62019-08-22
:ㅋㅋ 1. URL을 중국어로 번역하면 무슨 뜻인지 알려주세요...나는 항상 이 마법의 검에 새겨진 이상한 외국 글자에 역겨움을 느낀다. 2. 기기의 표준 측정 범위 중 하나가 -100~0kPa이고 다른 하나가 0~-100kPa인 경우 "측정 범위의 상한"이란 무엇을 이해합니까? 3. 자신이 알고 있는 "측정 범위의 상한"에 대해 사용하는 정확도 계산식에 대입하여 계산된 값이 타당한지 검토해 보세요... :ㅋㅋㅋ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.