압력 전달관 압력 테스트에 관하여

2019-08-21View Original

Thread Content

계측기 압력 유도관의 압력 테스트는 설계 압력에 따라 하는 것인가, 아니면 작동 압력의 1.2배로 압력을 가하는 것인가?
Reply #22019-08-22
GB50093에서는 액체의 경우 설계 압력의 1.5배, 기체의 경우 1.15배로 시험을 진행하도록 규정하고 있습니다.GB50093은 GB50235를 근거로 규정하고 있으며, 더 상세한 설명이나 더 복잡한 경우는 GB50235를 참조하시기 바랍니다.
Reply #32019-08-22
파이프라인 전문 분야는 모두 설계 압력의 배수에 따라 결정되며, 작동 압력과는 관련이 없습니다.
Reply #42019-08-22
설계 압력의 1.15배(공압) 또는 1.5배(압축공기)로 시험합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.