K형 열전대 온도 변환 범위 조정.

2019-08-24View Original

Thread Content

K형 열전대의 온도 변화 범위는 0에서 500이며, 100도일 때의 전류는 얼마인가요?하지만 PV 값은 -27 정도를 보입니다.
Reply #22019-08-25
열전대 연선이 반대로 연결된 건가요?초보적으로는 연결이 잘못된 것으로 보입니다.
Reply #32019-08-25
이 게시글은 마지막으로 659zhulinfeng에 의해 2019-8-25 22:18에 수정되었습니다. 100도일 때의 전류는 4 + 16 × (100 + 실온; 온도 보정 시의 온도가 약 20도라고 가정할 경우) / 500 = 7.8mA가 됩니다. 대부분의 변환기의 최소 전류 설정값은 3.8mA입니다.이 값보다 낮으면 경보가 울립니다. 이 경우에는 몇 가지 가능성이 있을 수 있습니다. 스스로 판단해 보세요. 1. 열전대에 문제가 있는지 확인해 보세요. 100도일 때는 보상선을 분리한 뒤 열전대의 전위를 측정해 보세요. 2. 온도 센서에 문제가 생긴 것은 아닌지 확인해 보세요 3. 세이프가드에 문제가 있는 건가요?다른 온도의 세이프가드와 교체해서 확인해 보세요.4. 보상 선을 반대로 연결하기

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.