터빈 회전 속도 신호 문제

2019-08-26View Original

Thread Content

여러분, 터빈의 회전 속도 신호는 현장에서 들어오는 것이 주파수 신호인가요? 만약 30개의 톱니라면, 이 주파수 신호의 범위는 얼마인가요?
Reply #22019-08-26
회전 속도는 일반적으로 자기저항 프로브(MPU)를 통해 측정됩니다. 터빈 축에는 속도 측정용 기어가 장착되어 있으며, 프로브가 이 기어의 한 치아를 지날 때마다 자기장 선이 한 번씩 절단됩니다. 그 결과 전압이 상승하거나 하강하게 되는데, 전압 임계값을 설정해 두면 프로브가 몇 개의 치아를 지났는지 알 수 있습니다.제목과 같이, 속도 측정용 기어는 30개의 톱니를 가지고 있습니다. 30개의 톱니가 한 바퀴 돌 때마다 30개의 펄스가 생성됩니다.RPM=(60*f)/PPR
RPM은 분당 회전 수를 나타냅니다.
f는 Hz 또는 초당 주기수(cps)로 표시되는 주파수입니다.
PPR은 1회전당 펄스 수 또는 기어의 치수(이빨의 개수)를 의미합니다.
따라서 회전 속도를 측정할 때는 주파수 범위가 아닌, 회전 속도의 범위가 설정됩니다. 제어 시스템에서는 공식을 통해 이 값을 변환합니다
Reply #32019-08-28
기기의 최고 회전 속도를 찾는 건데, 기기의 종류에 따라 다릅니다.기계의 회전 속도 = (주파수/30) * 60rpm.
Reply #42019-09-10
이 변환 공식이 있나요? 작년에 회전 속도 센서의 차폐막이 손상되어 시스템이 멈추는 문제가 있었습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.