HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

차압 변환기 유량 계산 방법에 관하여

2019-08-26View Original

Thread Content

공판 차압 유량 전송기, 전송기 계기의 측정 범위는 0-10kpa이며, 내부 차압 값은 -0.4~24.6kpa입니다. DCS에서의 측정값은 0-3200Nm3/h이고, 중앙 제어 화면상에서는 측정 범위를 초과합니다. 공정 측에서는 자동 제어 시스템을 통해 측정 범위를 늘리고 싶지만, 얼마나 늘려야 할지 모르겠습니다. 실제 유량을 계산해 주도록 하면 될까요?
Reply #22019-08-27
최대 24.6밖에 안 돼?그럼 40을 측정해야 하나요?아직도 제가 이해를 못한 건가요?
Reply #32019-08-27
이해가 안 돼요. 송신기의 최대 압력은 10kPa이고, 최대 차압형의 경우는 40kPa인데, 이걸 어떻게 측정하나요? 공판 유량계는 사용자가 제공한 파라미터를 바탕으로 제조업체가 기술적으로 가공하여 만드는 것입니다. 이는 단일한 형태의 제품이며, 파라미터가 변경되면 제조업체에 알려서 공판을 다시 가공해야 합니다. 단순히 파라미터를 수정하는 것만으로는 안 됩니다.
Reply #42019-08-27
24.6은 상한값이며, 변환기의 디스플레이는 0-10kpa입니다. 24.6은 수정된 값으로 간주해야 합니다
Reply #52019-08-27
표제에 적혀 있는 0-10kpa입니다. 475를 연결하니 내부에 -0.6-24.4가 표시되는데, 이는 인위적으로 값을 변경한 것 같습니다
Reply #62019-08-27
표제에 적혀 있는 0-10kpa입니다. 475를 연결하니 내부에 -0.6-24.4가 표시되는데, 이는 인위적으로 값을 변경한 것 같습니다
Reply #72019-08-27
즉, 명판에는 0-10kPa로 적혀 있지만 실제 설정된 범위는 -0.6-24.4이며, 변환기의 최대 범위는 40kPa인 것이죠!
Reply #82019-08-28
475를 사용하여 트랜스미터 내부에서 설정할 수 있는 최대 압력 차이가 얼마인지 확인해 보세요. 압력 차이는 이 값을 초과해서는 안 됩니다. 당신이 준 이 40KPA는 확대해야 할 압력 차이 값인가요? 측정 범위 확장 계산 방식: 압력 차이의 비율 = 측정 범위의 비율의 제곱. 25KPA/40KPA = 3200의 제곱 / 변경된 측정 범위의 제곱. 범위를 4000으로 변경하면 되며, 송신기의 차압값은 0–40kpa로 설정하면 됩니다.영점을 조정해야 해요.차압계의 제로 포인트가 틀어졌습니다. 평행 이동시키지 마시고, 유량이 없는 상태에서 475를 사용해 리셋해 주세요. 제공해주신 정보로 보면, 이 계기의 측정 범위는 한 번 확장된 것 같습니다. 원래는 10KPA에 2000이라는 측정 범위였지만, 지금은 25KPA에 3200이라는 측정 범위가 되었습니다. 10/25=3200제곱/2000의 제곱
Reply #92019-08-28
이 계측기가 최대로 측정할 수 있는 압력 차이가 얼마인지 확인한 다음, 유량계의 계산서를 참고하여 적절한 범위를 설정하세요
Reply #102019-08-28
지금 475를 0-60kpa로 바꿨어요
Reply #112019-08-28
맞아요, 브랜드명에는 0-10kpa라고 적혀 있지만 475를 사용해 보면 내부 값은 -0.06-24.94입니다. 이건 수정된 것으로 보여요. 지금은 다시 0-60kpa로 바뀌었고, 유량은 2600대인데, 그 수치에는 별다른 근거가 없습니다. 그리고 40kpa라는 수치는 475에서 표시되는 측정값일 뿐입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.