스위치 밸브 문제

2019-09-03View Original

Thread Content

중앙 제어 장치는 현장의 밸브가 어떻게 완전히 열리거나 닫히는지를 어떻게 제어할까요? 예를 들어, 중앙 제어 장치가 현장의 밸브에 닫힘 신호를 보내면, 밸브의 밸브 스템이 아래로 내려갑니다. 그렇다면 중앙 제어 장치는 언제 밸브 스템이 바닥까지 내려가서 밸브가 완전히 닫혔는지를 어떻게 알 수 있을까요? 여러분 중에 제 질문을 이해하신 분이 계신지 모르겠어요
Reply #22019-09-03
밸브 포지셔너의 설명서를 찾아보는 것을 권장합니다.
Reply #32019-09-03
스위치 밸브의 밸브 포지셔너는 어디서 오나요?
Reply #42019-09-03
개폐 위치에 밸브 위치 스위치를 설치합니다.밸브 위치 스위치의 출력 신호(DI)는 DCS 또는 PLC에 연결됩니다.
Reply #52019-09-04
알아요. 하지만 리미트는 단지 검출용일 뿐이에요. 리미트를 설치하지 않으면 밸브가 제대로 닫히거나 열리지 않는 건가요?
Reply #62019-09-04
리미트 스위치가 뭔지 정말 이해하고 있어?제한이라는 건, 계속 운전해 나가다가 일정 지점에 도달하면 그곳에서 멈추게 되는 거예요. 제한이 없다면 계속 운전할 수 있죠
Reply #72019-09-04
예를 들어 지금의 한계 위치를 조정하면, 한계에 닿으면 동작이 멈추나요?
Reply #82019-09-04
구체적으로 리미트 스위치의 종류를 살펴보면, 리미트 스위치도 여러 가지가 있습니다. 조절이 가능한지는 잘 모르겠지만, 조절이 가능하다면 당연히 그 기능을 해야 하겠죠.
Reply #92019-09-04
제가 잘못 말한 것 같아요. 스위치 리미트가 아니라 스위치 피드백이라고 불러야 해요
Reply #102019-09-04
스위치 밸브에는 스위치 신호 피드백이 장착되어 있어, 열림 상태와 닫힘 상태의 신호를 시스템으로 출력하므로 시스템에서 확인할 수 있습니다.
Reply #112019-09-04
글쓴이의 질문에는 답하기가 부끄럽습니다.
Reply #122019-09-04
중앙 제어장치가 밸브를 닫으라는 신호를 보내지만, 밸브가 제대로 닫혔는지 아닌지는 중앙 제어장치가 밸브를 닫으라고 신호를 보낸 것과 무슨 관련이 있을까요? 마치 내가 당신에게 바지를 벗으라고 명령하는 것 같아요. 그런데 당신은 부끄러워해서, 우리 여자 친구들이 당신의 성기를 보는 것을 원하지 않는 거죠. :lol 당신은 바지를 벗으려 하지 않아요. 바지를 벗지 않겠다고 말하고, 왜 벗지 않는지도 말해주지 않으니, 어떻게 당신의 마음을 알 수 있겠어요? :P
Reply #132019-09-04
밸브에 동작 피드백 기구가 장착되어 중앙 제어장치에 신호를 보내야만, 중앙 제어장치는 밸브의 동작 상태를 알 수 있습니다.
Reply #142019-09-04
우리는 이렇게 해결했습니다. 밸브가 제자리에 오면, 밸브 스틱의 바깥쪽에 있는 지시계가 닫힌 회로를 형성하게 되고, DCS 시스템에서는 아무런 알림 소리도 나지 않습니다.
Reply #152019-09-05
우선, 전동밸브인지, 공압밸브인지, 유압밸브인지 말씀하지 않으셨습니다. 전동밸브는 스트로크 스위치와 토크 스위치로 나뉩니다. 스트로크 스위치는 설정된 스트로크에 따라 작동하고, 토크 스위치는 그다지 사용되지 않으며 토크를 기준으로 개폐됩니다. 공압밸브는 액추에이터나 밸브의 기계적 한계 제어를 통해 열리거나 닫힙니다. 유압밸브는 대부분 기계적 위치에 따라 개폐됩니다
Reply #162019-09-05
글쓴이의 질문은 다소 가벼우고 어리석어 보이지만, 그의 의도는 아마 이런 것일 거예요. “중앙 제어실에서는 전원이 꺼진 상태로 표시되지만, 현장에서 실제로 전원이 완전히 꺼졌다는 것을 어떻게 증명할 수 있나요?”” 그러니 당신은 계측 전문가가 아닌 것 같습니다. 아마 공정 관련 분야의 사람일 가능성이 높군요. 밸브의 닫힘 위치가 적절한지는 제조 공장에서 출하될 때 이미 설정되어 있으므로 문제가 되지 않습니다. 하지만 장기간 열고 닫는 작업으로 인해 마모가 생기면 내부 누수가 발생할 수 있습니다. 이 경우 여러분의 공정을 통해 파라미터를 명확히 설정함으로써, 밸브의 최소 닫힘 위치를 다시 조정하면 됩니다.고민하지 마!
Reply #172019-09-05
밸브에는 리미트 스위치가 있고, 조절 밸브에는 통신을 위한 추가 케이블이 하나 더 있다
Reply #182019-09-06
다시 연결해 보시는 것을 권장합니다. 많은 회사의 밸브 리미트 스위치는 위치 피드백을 의미할 뿐, 리미트 기능은 아닙니다
Reply #192019-09-06
밸브 뒤의 유량 변화를 확인하면, 완전히 닫혀 있는지 알 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.