s7-300 모듈 데이터

2019-09-04View Original

Thread Content

s7-300 모듈 선정, 하드웨어 설계.
Reply #22019-09-05
S7-300 AI 입력 모듈 1KF와 7KF의 차이점.지멘스 PLC 모듈 중 6ES7331-7KF02-0AB0와 6ES7331-1KF02-0AB0 모듈은 모두 8AI 아날로그 입력 모듈인데, 과연 어떤 차이가 있을까요?6ES7331-7KF02-0AB0를 사용하는 곳에 6ES7331-1KF02-0AB0를 대체하여 사용해도 될까요?고객들께서 자주 이런 질문을 하십니다. 가격 면에서 보면 6ES7331-1KF02-0AB0는 6ES7331-7KF02-0AB0보다 확실히 훨씬 저렴합니다. 그렇다면 어떤 경우에 비용 대비 성능이 우수한 8축 아날로그 입력 모듈인 6ES7331-1KF02-0AB0를 선택해야 할까요?아래에서 당사의 기술 지원팀이 두 가지의 공통점과 차이점에 대해 자세히 안내해 드리겠습니다. 1. 측정값 유형의 차이
6ES7331-7KF02-0AB0와 6ES7331-1KF02-0AB0 모듈은 모두 8채널의 아날로그 입력 모듈로, 전압과 전류 신호를 측정할 수 있습니다. 다만, 각각의 입력 범위가 약간씩 다릅니다.6ES7331-7KF02-0AB0 모듈은 저항 측정에 사용되는 아날로그 입력 단자의 수가 4개뿐이며, 즉 2개의 채널을 하나의 채널처럼 사용할 수 있습니다.6ES7 331-1KF02-0AB0 모듈은 열저항을 측정할 수 있으며, 저항 측정에 사용할 수 있는 아날로그 입력 단자의 수는 8개나 됩니다. 따라서 저항 측정 용도로는 이 모듈이 더 적합합니다.또한, 6ES7331-7KF02-0AB0는 일부 열전대 값을 측정할 수 있지만, 6ES7331-1KF02-0AB0는 열전대 값을 측정할 수 없습니다.6ES7331-7KF02-0AB0는 부분적인 열저항 값(PT100)을 측정할 수 있으며, 6ES7331-1KF02-0AB0는 더 넓은 범위의 열저항을 측정할 수 있습니다.상세 내용은 비교표를 참조하십시오. 二、온도 보상과 자가 진단 기능의 차이점
6ES7331-7KF02-0AB0는 설정 가능한 파라미터를 가지고 있으며, 보상 박스를 통해 외부 온도 보상과 내부 온도 보상을 할 수 있습니다. 반면, 6ES7331-1KF02-0AB0는 그러한 기능이 없습니다.6ES7331-7KF02-0AB0는 인터럽트를 진단하고 진단 정보를 읽을 수 있지만, 6ES7331-1KF02-0AB0는 그렇지 못합니다. 삼、기타 여러 측면의 차이점
6ES7331-7KF02-0AB0 모듈을 사용할 경우 외부 전원이 필요하지 않으며, 전력 공급도 자동으로 이루어집니다. 반면 6ES7331-1KF02-0AB0는 전류 측정용으로 사용되는 2선식 측정 변환기로, 외부 전원이 필요하므로 수동으로 전력을 공급해 주어야 합니다.비용도 그에 따라 증가하며, PLC 캐비닛의 공간이 제한적인 경우 추가 장비의 영향을 반드시 고려하는 것이 좋습니다. 요약하자면, 6ES7331-7KF02-0AB0 모듈이 비싼 데에는 이유가 있습니다. 기능 면에서는 6ES7331-1KF02-0AB0보다 우수하지만, 특별한 요구사항이 없고 예산이 제한적인 경우라면 6ES7331-1KF02-0AB0를 선택해도 충분히 요구사항을 충족시킬 수 있습니다. 비교표는 다음과 같습니다:
**차이점**
6ES7 331-7KF02-0AB0 vs 6ES7 331-1KF02-0AB0

1. 커넥터 수: 20핀 커넥터가 있음 / 40핀 커넥터가 있음
2. 역극성 보호 기능: 이 기능이 없음 / 이 기능이 있음
3. 저항 측정을 위한 아날로그 입력 포인트 수: 4개뿐임 / 8개 있음
4. 전압/전류 입력 범위:
– 0-10V
– -2.5V ~ +2.5V
– -250mV ~ +250mV
– -50mV ~ +50mV
– -80mV ~ +80mV
5. 일부 형태의 열전대 값을 측정할 수 있음 / 열전대 값은 측정할 수 없음
6. 일부 형태의 저항값을 측정할 수 있음 / 더 많은 종류의 저항값을 측정할 수 있음
예: Pt 100(표준형, 기후형), Ni 100(기후형); Ni100   표준형, 기후형) 표준형/기후형;     Ni1000 표준형/가스   대기형; LG-Ni1000  표준형/기후형 7 온도 보상 설정 가능한 파라미터 없음 보상 박스를 통해 외부 온도 보상 가능 없음 내부 온도 보상 가능 없음    8 상태 정보/인터럽트/진단 진단 인터럽트 불가능 극한값 인터럽트 불가능 진단 정보 읽기 불가능    9 외부 전원이 필요하지 않음. 전류 측정용으로, 2선식 측정 변환기이므로 외부 전원이 필요함    10 아날로그 출력 기능 채널 간에, 한 그룹당 2개까지 가능 없음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.