각 운동 액추에이터 선정 문제

2019-09-04View Original

Thread Content

각 운동형 액추에이터 선정 시, 1.3의 안전 계수를 곱한 뒤 5bar의 정격 공기압 기준으로 선정하면 출력 토크가 부족할 수 있으나, 5.5Bar의 공기압을 사용하면 토크 요구사항을 충족할 수 있습니다. 제 질문은, 각도 스트로크 액추에이터의 정격 공기압이 5Bar인데, 토크를 충족시키기 위해 장기간 5.5Bar의 공기압을 사용해도 될까 하는 것입니다토크 요구사항을 충족시키기 위해 더 큰 사이즈의 액추에이터를 선택하는 것이 좋을까요, 아니면 정격 액추에이터를 사용하는 것이 좋을까요?
Reply #22019-09-04
차이가 그리 크지 않아서, 당연히 장기간 사용할 수 있습니다. 게다가 압력도 높지 않아 정상 범위 내에 있죠. 일반적인 국산 공압식 액추에이터로도 충분합니다. 만약 예산에 문제가 없다면, 조금 더 큰 사이즈의 실린더를 선택해도 좋습니다
Reply #32019-09-04
감히 그럴 수 없어요. 저희는 바로 이 분야를 다루고 있어서, 서로 정보를 공유하는 것뿐이에요
Reply #42019-09-05
말씀하신 1.3의 안전계수에 대해 자세히 설명해 주실 수 있나요? 무엇에 1.3을 곱하는 것을 말씀하시는 건가요?여러분의 이 1.3은 어떻게 나온 건가요?
Reply #52019-09-06
먼저 밸브를 열고 닫는 데 필요한 토크를 결정해야 하며, 정상적인 사용 조건에서는 안전 계수로 15~20%를 권장합니다.수증기나 비윤활성 액체의 경우 25%의 안전 값까지, 비윤활성 펠릿 형태의 액체의 경우 40%의 안전 값까지 증가시킬 수 있습니다.비윤활 입자 분말의 비율이 80%로 증가했습니다.물론 각 제조사에서 만드는 액추에이터의 토크는 서로 다르므로, 구체적인 사양은 제조사가 제공하는 토크 표를 참고하여 선택해야 합니다.
Reply #62019-09-09
또한 액추에이터가 단작동형인지 이중작동형인지도 확인해야 합니다. 스프링의 복원력에 의해 작동하는 단작동형의 경우, 공기압만 높여도 공압 측의 토크만 증가할 뿐, 스프링의 토크는 증가하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.