Thread Content
이 게시글은 마지막으로 해바라기_GLJD가 2019-9-18 17:13에 수정했습니다. 2. 일체형 온도 센서의 경우, 전송되는 신호는 4-20MA 신호입니다. 두 개의 케이블이 DCS 캐비닛의 AI 카드에 연결됩니다. 그렇다면 일체형 온도 센서에 사용되는 백금 저항 센서들은 모두 4선식인가요, 아니면 3선식인가요?온도 전송기의 회로도는 어떻게 되나요? 3. 전송 거리가 동일할 경우, 백금 저항과 일체형 온도 변화 센서 중 어느 쪽의 오차가 더 작나요?어느 것의 전송 거리가 더 멀나요? 4. 백금 저항과 일체형 온도 변화형의 장단점 및 적용 분야는?
전직하는 게 좋을 것 같아요. 자제력 관련 일은 그만두는 게 어때요?
:ㅋㅋ 돼지형이 쓴 과학 상식 게시글을 한번 봐봐...... https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
설명서를 보거나, 인터넷에서 바이두로 검색해 보세요
1. 3선식 백금 저항 PT100은 계측기 케이블을 통해 DCS 캐비닛으로 전송되며, 전송되는 것은 저항 신호입니다. 현장 케이블(3핵선)의 연결 방식은 그림의 1번 빨간색 선과 2번 파란색 선에서 신호를 가져오는 것과 같은가요?백금 저항 연결 박스 내의 연결판에는 브리지 회로가 없고, 연결 단자만 있는 건가요?브리지 회로는 그 부분에 있나요?DCS 캐비닛 RTD 카드인가요? ===========-일반적인 열저항체는 세 개의 선으로 이루어져 있으며, 바로 당신이 말한 1개는 빨간색이고 2개는 파란색인 것입니다.3선식을 사용하는 이유는 전선의 저항을 계산하기 위함입니다. 세이프가드에서 측정된 저항에서 전선의 저항을 빼면 해당 온도에서의 저항값이 됩니다. 현장에는 접속단자가 세 개뿐입니다. (일반적으로 기기에는 6개의 접속단자가 있어, 하나는 사용하고 하나는 예비로 사용됩니다. 모든 선은 두 개씩 준비되어 있어, 마치 2개의 온도계와 같습니다. 한쪽 선이 끊어져도 다른 쪽 선을 사용할 수 있습니다.) 3선은 세이프가드에 연결되어 있고, 세이프가드가 어떻게 4-20mA로 변환되는지는 잘 모르겠습니다. 회로가 꽤 복잡해서 연구해본 적이 없습니다.안전 게이트에서 카드까지는 4-20mA입니다. 2. 일체형 온도 변환기는 4-20mA 신호를 전송하며, 두 개의 케이블이 DCS 캐비닛의 AI 카드에 연결됩니다. 일체형 온도 변환기에 사용되는 백금 저항 센서는 모두 4선식인가요, 아니면 3선식인가요?온도 전송기의 회로도는 어떻게 되나요? ============== 통합형 트랜스미터란 온도계에 온도 트랜스미터를 추가한 것입니다. 일반적인 온도 변화형은 저항과 전기접점 양쪽에 연결할 수 있다. 일반 신호선을 통해 세이프가드로 전송되며, 4-20mA 방식으로 전송됩니다. 회로도는 좀 복잡하네요. 안전 게이트도 수리하지 않으니 고려할 필요 없습니다. 3. 전송 거리가 동일할 경우, 백금 저항과 일체형 온도 변화 센서 중 어느 쪽의 오차가 더 작나요?어느 것의 전송 거리가 더 멀나요?=============4-20mA 신호의 전송은 더 안정적이며, 더 멀리 전송됩니다.현재 장치들은 대부분 온도 변화를 이용합니다. SIS 시스템에 적용되지 않는 온도 변화는 안전 게이트에 직접 3선식으로 연결합니다. 4. 백금 저항과 일체형 온도 변화형의 장단점 및 적용 분야는? =================열저항의 정밀도는 A등급과 B등급으로 나뉘며, A등급은 고정밀도이고 B등급의 정밀도는 0.5% 이상입니다.통합형 온도 변환기의 정확도는 일반적으로 0.5, 1.0, 1.5의 세 가지 등급으로 나뉩니다.온도 변환기가 출력하는 것은 표준 신호로, DCS의 AI 카드에 직접 연결할 수 있습니다.열저항은 전용 열저항 카드에만 연결할 수 있습니다.온도 변화에 맞춰 사용하는 것의 비용이 높은지, 아니면 보상선을 사용하는 것의 비용이 높은지는 명확하지 않습니다.
현장의 온도가 높거나 부식성이 강한 경우, 백금 저항형 온도 센서가 온도 변화형보다 적합한가요?
현장 환경이 정말 그렇게 강한 부식성을 가졌다면 사람들은 모두 죽었을 것이고, 기업도 오래전에 문을 닫았을 것입니다.