2019-09-06View Original

Thread Content

최근에 한 프로젝트에서 발주처는 35KV 변전소와 DCS 캐비닛을 같은 건물 안에 배치해 달라고 요청했습니다.건물 내 왼쪽 구역은 변전소로, 변압기와 고저압 배전함이 설치되어 있습니다. 건물 중앙에는 에어컨실 및 사무실 등과 같은 부속 공간들이 마련되어 있으며, 건물 내 오른쪽 구역에는 DCS 캐비닛실이 있습니다.그중 DCS 캐비닛실과 변전배전실 간의 거리는 약 30미터입니다.선배님들 중에 이렇게 하면 규격 요구사항을 충족하는지 확인해 주실 분 있나요?고전압 변전소가 캐비닛 간에 전자기 간섭을 일으킬까요? 고전압 시스템의 접지 고장 전압이 건물의 등전위 연결을 통해 제어 시스템의 접지 시스템으로 전달될 경우, 이것이 제어 시스템에 영향을 미칠 수 있을까요?정말 감사합니다!
Reply #22019-09-06
변전소와 함께 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 만약 객관적인 조건상 두 건물을 함께 설치해야 한다면, 그 사이에 전자기 차단층을 반드시 설치해야 합니다!
Reply #32019-09-07
규정에는 방해가 되는 변전소로부터 멀리 떨어져 있어야 한다고 명시되어 있습니다.
Reply #42019-09-07
DCS는 간섭을 우려하기 때문에 별도로 설치해야 합니다. 정상적인 상황에서 차폐를 잘 해주면 문제가 생기지 않습니다. 하지만 접지와 차폐가 제대로 이루어지지 않으면, 원인 불명의 고장으로 인해 정전이 발생할 수 있으며, 그때는 대처할 방법이 없습니다.
Reply #52019-09-09
어떤 규격인가요?정말 감사합니다!
Reply #62019-09-09
HG/T 20508-2014 제어실 설계 규범
Reply #72019-09-10
GB 50174-2017 데이터센터 설계 규범(구 버전 규범명: 《전자정보시스템 컴퓨터실 설계 규범》) 4.1.1 데이터센터의 위치 선정은 다음 요구사항을 충족해야 한다: …… 7 강한 전자기장의 방해를 피해야 한다; …… 6 건축 및 구조 6.1 일반 규정 6.1.5 주기계실과 보조 구역은 물이 사용되는 구역 바로 아래에 설치되어서는 안 되며, 진동이나 전자기 간섭의 원인이 되는 곳과 인접해 있어서도 안 된다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.