우리에게는 작업장이 하나 있는데, 어떻게 그렇게 많은 220V용 솔레노이드 밸브를 선택하게 된 걸까요?

2019-09-08View Original

Thread Content

우리에게는 작업장이 하나 있는데, 어떻게 그렇게 많은 220V용 솔레노이드 밸브를 선택하게 된 걸까요? 그들의 계측기 전공자들 중에는 이건 말도 안 된다고 하는 사람들이 있어요;선정 담당자는 220V를 선택한 것은 중앙 제어 장치의 전원 공급원과 작업장 사이의 거리를 고려한 것이며, 또한 많은 전자식 밸브들이 전력을 사용해야 하기 때문에 전압 저하로 인한 문제를 우려했기 때문이라고 반박했습니다. 이게 사실인가요?뭔가 속이는 것 같아요
Reply #22019-09-08
방폭 구역은 일반적으로 24V로 전력이 공급되며, 어떤 장소인지에 따라 달라집니다
Reply #32019-09-09
꼭 24VDC를 사용해야 한다는 규정은 없어요. 방폭 등급만 충족된다면, 220VAC의 동작이 24VDC보다 더 안정적이에요.
Reply #42019-09-09
220VAC를 사용할 경우 전체 비용이 저렴하며, 현장 상황이 허락한다면 사용할 수 있습니다. 현재는 주로 안전상의 이유로 24VDC를 사용하는 것 같습니다.
Reply #52019-09-11
이 게시글은 마지막으로 tianya3047에 의해 2019-9-11 11:37에 수정되었습니다. 전압에는 감쇠 문제가 있으며, 모든 신호의 경우 케이블 길이를 반드시 고려해야 합니다.케이블에는 저항이 있기 때문에, 정상적인 설계에서는 케이블의 길이를 고려하게 됩니다.전력 공급이 계측기에 필요한 최소 전압까지 떨어지면 신호가 정상적이지 않거나 작동하지 않습니다.밸브가 작동하지 않습니다. 하지만 계기에 220V 솔레노이드 밸브를 사용하는 경우는 거의 없습니다.계기의 대부분은 24V DC로 전력을 공급받습니다.220V AC 전원 공급 시에도 회로의 전압 강하를 고려해야 합니다.HG/T 20509—2000 《계측기 전력 공급 설계 규정》에서도 설계 요구사항이 명시되어 있습니다. 24V로 전력을 공급할 경우, 회로의 전압 강하는 0.24V를 초과해서는 안 됩니다;220V 전력 공급의 경우, 회로의 전압 강하는 2V를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #62019-09-12
거리는 고려해야 합니다. 너무 멀면 실제로 전압이 감소하여 솔레노이드 밸브가 정상적으로 작동하지 않습니다.두 가지 방법: 1.220V AC 전원 공급 2.24V DC로 전원을 공급할 경우, 케이블을 굵게 해서 1.5에서 2.5로 변경합니다.방폭 구역에서는 반드시 전원을 차단하고 뚜껑을 열어야 합니다.
Reply #72019-09-12
2014년 버전에는 구체적인 요구 사항이 없으며, 단지 전압 강하가 장비의 요구 조건을 충족하면 된다고만 명시되어 있습니다. 0.24V의 전압 강하를 만족시키는 것은 매우 어렵습니다. 만약 솔레노이드 밸브의 소비 전력이 12W라면, 역류 전류는 약 0.5A가 되며, 회로 저항은 0.48옴이 됩니다. 그렇다면 200m 길이의 케이블은 상당히 굵어야 할 것입니다!
Reply #82019-09-15
저전력 솔레노이드 밸브가 있어 원거리에서 제어하기에 적합하며, 반드시 220V 전원을 사용할 필요는 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.