Thread Content
이 보일러의 송풍기와 흡입팬 관련 연동 기능으로, 첫 번째는 송풍기가 정지하면 연동하여 급개방 밸브가 열리고, 아래쪽의 밸브가 열린 상태가 되면 연동하여 송풍기와 흡입팬이 정지합니다.??그렇다면 송풍기를 가동할 때는 모든 풍문을 바이패스 위치로 전환해야 하는 건가요? 첫 번째 연동 로직에 따르면, 리셋 버튼을 누르면 송풍기와 배기풍기가 정지한 상태에서도 풍문은 닫히지 않습니다. 바이패스 조건이 충족되지 않는 한 말입니다.체인에 대해 아는 스승님, 가르쳐 주세요
이건 아주 간단하죠. 논리도 그래프로 제공되어 있으니, DCS에 프로그램을 입력하기만 하면 됩니다. 나중에 발생 원인을 쉽게 찾을 수 있도록 첫 실행 기록 기능을 추가하는 게 좋겠습니다
아니요, 주로 팬을 가동할 때는 연쇄 논리에 따라 작동하는데, 가동할 때 연쇄 회로를 모두 바이패스로 설정해야 하나요?
가동 및 정지 시에는 일부 연동 장치를 차단해야 하며, 그렇지 않으면 가동할 수 없고 정지할 때 연동 장치가 바로 작동하게 됩니다.
문제는 평소에 정상적으로 시작해도 바이패스를 걸어야 합니다
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2019-9-11 16:08에 수정했습니다. “50-00-LG05.pdf” 파일을 다운로드하여 살펴보니, 아래 부분은 운전 조건인 것 같습니다. 첫 번째 OR 게이트를 살펴보면: F7101 급개방 밸브의 열림 상태 신호가 ‘열림’인 동시에, F7101 급개방 밸브의 닫힘 상태 신호가 ‘닫힘’이 아닐 때, 이 OR 게이트는 0을 출력합니다. 마찬가지로, F7101과 F7201의 고속 개방 밸브로부터의 피드백이 모두 만족스러우면, 각 OR 게이트의 출력은 0이 되고, 그 결과 전체 NAND 게이트의 출력은 1이 됩니다.RS 출력이 1이면, 반전 후 출력은 0이 됩니다. 경보등이 꺼지고, 두 개의 게이트를 닫은 뒤 “송풍기 정지”, “풍입기 정지”를 재설정합니다.(뒤에 있는 작은 글씨를 주의해서 보세요: “전기가 공급되면, 논리 출력이 1일 때 정지하며, ‘1’은 동작을 의미하고, ‘0’은 리셋을 의미합니다.”)"현재 출력값은 0입니다.) 요약하자면, F7101과 F7201의 급개방 밸브 피드백은 모두 조건을 충족하여 경보등이 꺼지고, 두 개의 슬라이드 밸브를 닫아 “송풍기 정지”, “유도풍기 정지” 출력을 리셋합니다. 하지만 리셋 버튼에 문제가 있습니다. 설명서에 따르면 “스프링 리셋 버튼(상시 닫힘형), 스위치 접점이 닫혀 있을 때 1”이라고 되어 있으므로, 그 뒤에는 NOT 게이트가 있어야 하며, 그 결과가 OR-NOT 게이트의 입력으로 사용되어야 합니다.
잔열 회수 시스템은 연동되어 있어, 가동 시작이나 중단 시 모두 차단됩니다. 연동 장치는 가열로가 정상적으로 작동한 후에야 작동하며, 자연 환기가 강제 환기로 전환됩니다. 조작을 잘못하면 연동 장치가 작동하게 됩니다
도면이 잘 보이지 않지만, 공기밸브를 빨리 열어서 송풍기를 작동시키는 것은 안전 연동 장치로 설정할 필요가 없습니다. 약간의 전력만 더 소모될 뿐, 안전상의 문제는 없을 것입니다.설치해야 한다면, 빠른 개폐용 밸브가 작동하는 조건에 의해 작동되어야 하며, 밸브의 상태로 작동시킬 필요는 없습니다.게다가 빠른 개폐용 밸브로 슬라이딩 도어를 사용할 경우, 밸브에 문제가 생기면 풍기가 멈추게 되는데, 이는 분명 적절하지 않습니다. 이로 인해 보일러가 정지될 수 있으며, 심지어 설비 전체가 멈출 수도 있습니다.