공정공학 지역 – 계측 자동제어 기술 교류판 – 매일 한 문제 – 09–10번 문제

2019-09-10View Original

Thread Content

공정공학 지구 – 계측 자동제어 기술 교류판 – 매일 한 문제 – 제09–10문제 판단문제: 플랜지형 전송기가 있으며, 이 계측기의 최대 접액 온도는 300℃이고, 정압 하한값은 0.13kPa abs입니다.따라서 이 계측기는 측정 대상 매체의 작동 온도가 300℃이고, 작동 압력이 0.13kPa abs인 조건에서 작동할 수 있습니다. 참고 답안: 오류
Reply #22019-09-10
안 됩니다. 계측기의 최고 접액 온도와 정압 하한값은 일반적으로 계측기가 그러한 극단적인 조건에서 손상되지 않는 한계를 의미할 뿐, 실제 작동 조건을 나타내는 것이 아닙니다. 사실, 이 질문은 그다지 엄밀하지 않습니다.계기 재질 온도가 300이라면, 측정 범위는 최소 400으로 설정해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.