삼상 4선식에서의 모터 접지 및 접속 문제에 대하여

2019-09-10View Original

Thread Content

최근 전문가들이 우리 공장을 점검하러 왔을 때, 우리 공장의 모터가 접지되어 있지 않다는 지적이 있었습니다. 우리 공장은 3상 4선식 시스템을 사용하고 있으며, 연결 상자 안에 있는 한 선은 이미 케이스에 연결되어 있습니다. 그런 상태에서 추가로 접지선을 연결하는 것이 적절할까요? 관련된 세부 규정이 있을까요?...대가님께 답변 부탁드립니다
Reply #22019-09-10
내부 접지 상태를 사진으로 찍어서, 현재의 접지 상황을 설명해 주는 것이 좋습니다.우리 작업장에서도 이런 문제가 발생한 적이 있어요. 전문가들은 뚜렷한 외부 접지 상태를 확인해야 합니다.
Reply #32019-09-10
GB 50169-2016「전기설비 설치공사 접지장치 시공 및 검수 규범」을 참고할 수 있습니다
Reply #42019-09-10
보호 접지는 반드시 해야 하며, 현장의 방폭 점검함, 금속 스위치 등을 포함해야 합니다.
Reply #52019-09-10
모터는 강전동력 장비이며, 약전기 계측기가 아닙니다. 이 게시물은 전기 카테고리로 옮겨서 그곳의 전문가들이 답변해 주도록 해야 합니다. .
Reply #62019-09-10
TNS 시스템에서는 접지선이 아닌 것이 중성선입니다. TNS 시스템은 5선식으로, 즉 3개의 상선, 1개의 중성선, 그리고 1개의 접지선으로 구성됩니다.
Reply #72019-09-10
분명히 잘못된 게시판에 올라간 것 같아요. 직접 옮길 수는 없으니, 관리자님이 도와주셔야 할 것 같습니다. 현재 우리가 사용하는 것은 3상 비동기 모터이며, TN-C 시스템을 사용하고 있습니다. 모터의 접속함에도 4개의 접점이 있고, 3개의 선과 1개의 보호선이 있습니다. 3상 5선식으로 이 모터를 어떻게 연결해야 하는지 잘 모르겠습니다..
Reply #82019-09-10
분명히 잘못된 게시판에 올라간 것 같아요. 직접 옮길 수는 없으니, 관리자님이 도와주셔야 할 것 같습니다. 현재 우리가 사용하는 것은 3상 비동기 모터이며, TN-C 시스템을 사용하고 있습니다. 모터의 접속함에도 4개의 접점이 있고, 3개의 선과 1개의 보호선이 있습니다. 3상 5선식으로 이 모터를 어떻게 연결해야 하는지 잘 모르겠습니다..
Reply #92019-09-11
A등급 공정은 반드시 TN-S 시스템이어야 합니다.
Reply #102019-09-11
외부 케이스가 접지되어 있지 않은 건가요?그가 당신의 접속함을 열어서 안의 배선을 확인할 리는 없겠죠
Reply #112019-09-11
외부 케이스가 접지되어 있지 않은 건가요?그가 당신의 접속함을 열어서 안의 배선을 확인할 리는 없겠죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.