이 논리도는 어떻게 계산하는 게 맞나요?

2019-09-10View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 liu530014416에 의해 2019-9-10 08:48에 수정되었습니다. 1. 선생님들께서, 이런 방식으로 논리적으로 계산하는 것이 맞나요?2. 리셋 우선 모듈, S 입력이 0이고 R1 입력도 0이며 프로그램을 처음 실행할 때 출력은 무엇인가?만약 이 출력이 어떤 모듈의 입력이라면, 처음 실행할 때 이 입력 값은 0으로 읽히나요, 아니면 1로 읽히나요? 3. 리셋 우선 모듈의 OUT 출력은 얼마인가요?
Reply #22019-09-10
이 게시글은 마지막으로 jlshnlhj가 2019-9-10 11:34에 수정했습니다. 만약 S가 0이고 R1도 0이라면, 프로그램이 처음 실행될 때는 원래의 상태 그대로 유지됩니다.DCS의 경우, 첫 번째는 보통 0입니다.
Reply #32019-09-10
첫 번째는 자기유지 기능이 있죠. 두 번째는 SR 플립플롭을 사용하는지 RS 플립플롭을 사용하는지에 따라 달라집니다. 처음에 모두 0이라면 당연히 0이 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.