공정공학지역-계기자동화 기술교류편-일일질문-질문 09--15

2019-09-12View Original

Thread Content

연휴 동안 밖에 있을 예정이라 연휴 동안의 일일 질문을 미리 공개하도록 하겠습니다. 모든 분들께 불편을 끼쳐드려 죄송합니다! 공정공학분야-계기자동화기술교류편-일상질문-질문 09--15 참과 거짓 질문: 이중 플랜지 트랜스미터의 모세관 길이는 기기의 측정 범위만 충족하면 됩니다.예를 들어 액위 변경 범위는 6m이고 길이 4m의 모세관을 선택할 수 있습니다.참고 답변:실수
Reply #22019-09-12
오류는 설치 길이(최소 8미터)도 고려해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.