공정공학 지역 – 계측 및 자동제어 기술 교류판 – 매일 한 문제 – 09–17번 문제: 판단문제: 단일 플랜지형 전송기를 사용하여 개방형 용기의 액위를 측정할 때, 전송기는 제로 포인트를 위쪽으로 조정해야 합니다. 참고 답안: 오류

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.