긴급 도움 요청입니다. FF 버스를 사용하는 로스몬트 변환기를 받았는데, 어떻게 조정해야 하나요?

2019-09-17View Original

Thread Content

현재 가지고 있는 도구는 475(FF가 없음), 하트 모뎀, 컴퓨터뿐입니다. 이런 상황에서 FF 버스를 사용하는 로스몬트 변환기를 어떻게 조작해서 제로와 풀 스케일 설정을 할 수 있을까요?
Reply #22019-09-17
FF 핸드피스가 없으면, 기기에 기계식의 영점 조정 및 범위 조정 노브가 있겠죠?
Reply #32019-09-18
로즈몬트의 시계는 없죠, 요코가와는 있는 것으로 알아요
Reply #42019-09-18
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2019-9-18 12:45에 수정했습니다. 475의 Fieldbus 옵션은 바로 FF 버스인 것 같은데, 만약 475 설정에서 해당 항목이 선택되어 있지 않다면 FF 버스형 계측기를 연결할 수 없습니다
Reply #52019-09-18
질문이 있습니다. Fisher 위치기의 내부 업그레이드로 인해 이전의 475형 핸드헬드 장치로는 밸브 위치기를 설정할 수 없게 되었으며, 반드시 최신 버전의 Trex 핸드헬드 장치가 필요하다고 들었습니다. 그렇나요?
Reply #62019-09-19
475 핸드헬드 기기에서 FF 기능을 사용하려면 별도로 돈을 내고 모듈을 구입해야 하는데, 그 비용도 만 원대는 되는 것 같아요. 혹시 FF 모듈을 제거하고 전류 측정용 모듈로 바꾼 다음, 조정이 끝나면 다시 FF 모듈을 장착하는 것은 가능할까요?
Reply #72019-09-22
피셔의 새로운 DVC6200 시리즈는, 이전 모델인 475는 소프트웨어 버전이 업그레이드되면서 더 이상 조정할 수 없습니다. 이전 475 모델에는 해당하는 파일이 없기 때문입니다.현재는 에머슨의 TREX만이 정상적으로 테스트할 수 있으며, 그것도 최근에 구입한 제품이어야 합니다.에머슨이 475 관련 서비스를 중단했기 때문에, 475는 시장에서 철수하고 생산이 중단되었습니다.
Reply #82019-09-22
FF 프로토콜에는 현장에서 조작할 수 있는 버튼이 없으며, 당신이 말한 것처럼 회로판을 교체해가며 조정하는 것도 불가능합니다. 오직 핸드헬드 장치를 통해서만 조정이 가능합니다
Reply #92019-09-22
음, 우리는 이미 트렉스를 하나 샀어요. 다만 가격이 좀 비싸서, 5만이에요
Reply #102019-09-22
5만이라면 그렇게 비싼 가격은 아닙니다. Trex를 받으면 먼저 등록하여 활성화해야 하며, 그 후에는 직접 인터넷에 연결해 업데이트와 업그레이드를 할 수 있습니다. 만약 문제가 있다면, 업데이트나 업그레이드를 시도해 보는 것도 좋습니다
Reply #112019-11-08
어떻게 해야 할까요? 생각해볼게요, 하... . . . . . . 자리를 바꿔서 호두를 깨는 일을 하는 게 어때요? {:2_45:}
Reply #122019-11-08
계측기에는 버튼도 없고, 인간-컴퓨터 인터페이스 소프트웨어도 없습니다. 이건 애초부터 사람을 속이려는 수작으로, 사람들이 조작기를 구입하게 만들어서 그걸 사용하게 하는 것입니다. 네 그런 꾀로 어떻게 대양의 개들을 이길 수 있겠어? 길은 이미 막혀 있어. :lol 어차피 넌 부자니까, 상하이에서 5만 위안을 주고도 화장실 하나 설치할 공간조차 살 수 없을 거야.......
Reply #132019-11-26
버스 프로토콜은 전부 속임수일 뿐이다. 하나의 제어 장치로만 버스 프로토콜을 제어해야 하며, 나중에 표를 교체해도 안 된다. 한 세트의 버스용 표는 일반적인 것보다 두 배 이상 비싸다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.