Thread Content
현재 가지고 있는 도구는 475(FF가 없음), 하트 모뎀, 컴퓨터뿐입니다. 이런 상황에서 FF 버스를 사용하는 로스몬트 변환기를 어떻게 조작해서 제로와 풀 스케일 설정을 할 수 있을까요?
FF 핸드피스가 없으면, 기기에 기계식의 영점 조정 및 범위 조정 노브가 있겠죠?
로즈몬트의 시계는 없죠, 요코가와는 있는 것으로 알아요
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2019-9-18 12:45에 수정했습니다. 475의 Fieldbus 옵션은 바로 FF 버스인 것 같은데, 만약 475 설정에서 해당 항목이 선택되어 있지 않다면 FF 버스형 계측기를 연결할 수 없습니다
질문이 있습니다. Fisher 위치기의 내부 업그레이드로 인해 이전의 475형 핸드헬드 장치로는 밸브 위치기를 설정할 수 없게 되었으며, 반드시 최신 버전의 Trex 핸드헬드 장치가 필요하다고 들었습니다. 그렇나요?
475 핸드헬드 기기에서 FF 기능을 사용하려면 별도로 돈을 내고 모듈을 구입해야 하는데, 그 비용도 만 원대는 되는 것 같아요. 혹시 FF 모듈을 제거하고 전류 측정용 모듈로 바꾼 다음, 조정이 끝나면 다시 FF 모듈을 장착하는 것은 가능할까요?
피셔의 새로운 DVC6200 시리즈는, 이전 모델인 475는 소프트웨어 버전이 업그레이드되면서 더 이상 조정할 수 없습니다. 이전 475 모델에는 해당하는 파일이 없기 때문입니다.현재는 에머슨의 TREX만이 정상적으로 테스트할 수 있으며, 그것도 최근에 구입한 제품이어야 합니다.에머슨이 475 관련 서비스를 중단했기 때문에, 475는 시장에서 철수하고 생산이 중단되었습니다.
FF 프로토콜에는 현장에서 조작할 수 있는 버튼이 없으며, 당신이 말한 것처럼 회로판을 교체해가며 조정하는 것도 불가능합니다. 오직 핸드헬드 장치를 통해서만 조정이 가능합니다
음, 우리는 이미 트렉스를 하나 샀어요. 다만 가격이 좀 비싸서, 5만이에요
5만이라면 그렇게 비싼 가격은 아닙니다. Trex를 받으면 먼저 등록하여 활성화해야 하며, 그 후에는 직접 인터넷에 연결해 업데이트와 업그레이드를 할 수 있습니다. 만약 문제가 있다면, 업데이트나 업그레이드를 시도해 보는 것도 좋습니다
어떻게 해야 할까요? 생각해볼게요, 하... . . . . . . 자리를 바꿔서 호두를 깨는 일을 하는 게 어때요? {:2_45:}
계측기에는 버튼도 없고, 인간-컴퓨터 인터페이스 소프트웨어도 없습니다. 이건 애초부터 사람을 속이려는 수작으로, 사람들이 조작기를 구입하게 만들어서 그걸 사용하게 하는 것입니다. 네 그런 꾀로 어떻게 대양의 개들을 이길 수 있겠어? 길은 이미 막혀 있어. :lol 어차피 넌 부자니까, 상하이에서 5만 위안을 주고도 화장실 하나 설치할 공간조차 살 수 없을 거야.......
버스 프로토콜은 전부 속임수일 뿐이다. 하나의 제어 장치로만 버스 프로토콜을 제어해야 하며, 나중에 표를 교체해도 안 된다. 한 세트의 버스용 표는 일반적인 것보다 두 배 이상 비싸다