Thread Content
회사는 기존 제품을 재설계하여 생산 능력을 확대하고 자동 제어 수준을 높이며, 인력을 줄여 효율성을 높이고자 합니다. 이를 위해 기존의 장치들에 대해 보다 상세하고 정확한 PID를 작성해야 하는데, 기존의 PID는 충분히 상세하지 않거나 실제 상황과 맞지 않았습니다. 공정 엔지니어로서 처음으로 이런 PID를 그리려니 어떻게 시작해야 할지 모르겠습니다. 지금은 배우면서 그리고 있으니, 여러분의 조언을 부탁드립니다. 장치 현황: 초기 장치는 거의 전부 수동으로 조작되었으나, 여러 차례의 안전 점검과 기술 개선을 거쳐 DCS가 설치되었습니다. 계기와 스위치 밸브 등은 비교적 많이 갖춰져 있지만 자동 제어는 구현되지 않았습니다. 몇 가지 안전 요구 사항에 따른 연동 장치는 있어 현장 작업은 현장 직원이 DCS를 조작하는 컴퓨터 담당자와 협력하는 형태가 되어 혼란스러운 상태가 되었습니다. 먼저 반응기 교반용 모터를 그립니다: 현재 상황은 반응기 현장에 모터의 시작/정지 버튼이 있으며, 제어실 DCS에도 시작/정지 버튼과 전류 표시, 모터 작동 상태가 있습니다. 또한 제어실 DCS 컴퓨터 옆에는 빨간색의 긴급 정지 버튼도 있습니다. 질문: 1. 긴급 정지 버튼의 기호는 어떻게 표시되나요?2、모터 전류와 정지 버튼의 연동을 어떻게 그려야 하나요?직경은 점선으로 연결하나요?
이걸 그릴 때, 몇 개의 묘목을 파내야 하나요~~~?
초보라서 이렇게 그리는 게 맞는지 모르겠습니다. 전문가님들의 조언을 부탁드립니다.
공정은 주로 각 장비의 위치 번호를 표시하는 것이며, 제어를 실현하는 방법은 일반적으로 계측제어 전문가가 담당해야 합니다
솔직히 말해서, 이건 좀 잘못된 것 같아요… 현장에서의 시작/정지 기능과 DCS를 통한 시작/정지 기능의 위치 번호는 같은데, 그림 표현 방식만 다른 것은 옳지 않아요… 현장에서는 HS-1001A라고 부르고, DCS로 제어할 때는 HS-1001B라고 부르는 게 좋겠어요. 둘이 함께 이 모터의 시작/정지를 제어하도록 하는 거죠. 또한, 이러한 제어 버튼의 성격을 나타내는 레이블을 만들 수도 있습니다. 이름은 어떻게 지어도 상관없습니다. HR(HAND RUN), HB(HAND BUTTON)와 같은 식으로 이름을 붙여도 되고, HS와 같은 이름을 붙여도 괜찮습니다. 중요한 것은 레이블을 통해 그 의미가 명확하게 전달된다는 것입니다. 제 개인적인 의견으로는, 공정 측에서는 PID가 수행해야 할 기능과 제어 방안에 대해 간단히 설명만 해두고, 나머지는 자동제어 계측기 전문가들에게 맡기는 것이 좋습니다.PID 계기 부분은 이제 모두 제가 담당하고 있습니다. 공정 관련 부분은 그냥 원을 그려서 PG라고 쓰거나 현장 압력이라고 적기만 하면 됩니다… 나머지는 제가 처리할게요… 국가 표준인 HG/T 20505-2014 ‘공정 측정 및 제어 계기의 기능 표시와 그래픽 설명’을 참고하는 것이 좋습니다. 전문가는 전문적인 일을 해야 하니, SIS에 연동될지 DCS에 연동될지, 밸브가 FC인지 FO인지 명확하게 적어주시기 바랍니다;또는 어떻게 제어할 것인지, 연동 방식은 무엇인지, 보상이 있는지 없는지에 대한 설명을 마친 후에는 계측 전문가에게 맡기면 됩니다.
위에 계신 분의 설명 고마워요. 저도 공정 담당자들이 이런 일을 하는 것은 괜히 하는 짓이라고 생각해요. 공정 흐름조차 제대로 관리하지 못하는데, 이런 일을 하는 것은 그냥 낭비일 뿐이에요.
이건 공정 담당자가 하는 일이 아니라, 자동제어 전문가가 맡아야 할 일입니다.운영 설명서와 연쇄도, 그리고 연쇄값만 있으면 됩니다.당신이 그린 것은 연쇄도도 아니고 PID도 아닙니다.
1, 현장에서의 전원 켜기/끄기는 PID에 그릴 필요가 없습니다. 2. 긴급 정지 버튼은 PID의 로직 블록에 배치해야 하며, 모터 옆에 둘 필요는 없습니다
위 그림의 현장형 시작/정지 스위치는 PID 그래프에 표시할 필요가 없으며, 제어 신호, 전류 신호, 작동 상태 신호(이러한 신호들은 가는실선으로 표시)에 더해 연동 긴급 정지 신호도 추가됩니다(제어용 및 연동용은 점선으로 표시). 명명 원칙은 확인해 보세요.또한 PID만으로는 제어에 관한 내용을 완전히 표시할 수 없으며, 함께 제공되는 것으로 자동제어용 I/O 표, 연동 논리도, 전기 제어 회로도 등이 있습니다.