수봉탱크의 출구는 플레임 버너이며, 기본적으로는 개방형 탱크입니다. 수압은 6kpa이고, 조절밸브 앞의 압력은 5킬로그램인데, 밸브 뒤의 압력은 어떻게 결정해야 할까요?
밸브 후의 압력은 실제 압력에 따르며, 최대 압력 강하는 밸브 전의 최대 압력에 따라 결정되어 이것이 실행 기구의 출력력을 결정합니다!
밸브를 통과한 후의 압력이란, 밸브 뒤쪽의 파이프 끝부분(워터 실링 탱크)의 압력을 의미하는 것인지, 아니면 조절 밸브를 바로 통과한 순간의 압력을 의미하는 것인지 잘 모르겠습니다
조절밸브 뒤에서 직접 공기로 배출된다면, 조절밸브 뒤의 압력은 0이 됩니다. 하지만 일부 조절밸브 제조업체들은 밸브 뒤의 압력이 0이 되면 물이 흐르지 않는다고 말합니다. 이러한 설명에 따르면, 밸브 뒤의 압력은 원하는 압력이어야 하며, 이 압력이 클수록 유량도 커집니다
우선 저는 이 분야 전문가가 아닙니다. 프로세스 개요도를 보내주실 수 있나요? 추측해 보면, 조절밸브 액추에이터의 신호 출처는 제어해야 할 지점을 찾아내는 것이어야 하며, 예를 들어 밸브 뒤의 압력, 온도, 유량, 그리고 밸브 앞의 요소들은 모두 적절한 제어 지점이 될 수 있습니다.대기압의 조건에 대해 점을 잡는 것보다는, 액면 높이를 기준으로 점을 잡는 것이 훨씬 더 정확할 것 같지 않나요?단지 추측일 뿐, 참고용입니다.
“밸브 뒤의 압력은 어떻게 결정해야 할까요?” 사진이 없으면 진실도 없다. 워터 실링과 밸브 뒤의 압력이 어떻게 연관되는지 이해할 수 없으니, 자세히 알아보자. 관구가 꺼지는 것과 어떻게 연동되는 거죠? ‘돼지형’의 소형 압력 변환기를 설치하면, 압력의 높고 낮음이 명확해져서 정확하게 “판단”할 수 있어요....... :lol
글쓴이는 너무 복잡하게 생각하는 것 같습니다. 밸브 뒤의 압력은 대기압으로 간주할 수 있습니다. 밸브가 열리면, 앞쪽의 5킬로그램짜리 압력이 유체를 밸브 뒤로 밀어내게 됩니다. 그렇다면 왜 밸브 뒤의 압력이 0이 될까 봐 걱정해야 할까요?
조절밸브의 앞뒤 압력 조건을 어떻게 설정해야 하는지 많은 공정 담당자들이 이해하지 못합니다. 간단히 말하면, 조절밸브에 필요한 앞뒤 압력이란 밸브가 최대 또는 정상적인 개도 상태에서 파이프 내부의 압력이 밸브에 가하는 저항값을 의미하며, 실제 파이프라인 내 밸브의 앞뒤 압력 값과는 다릅니다.질문자의 경우를 예로 들면, 이 조절 밸브를 설치하지 않으면 뒤쪽의 압력이 상압이 아니게 되는 것이 아닌가요?결론은 명확합니다. 이 5MPa의 압력 강하는 전부 밸브에 의한 것이 아니라, 뒤쪽의 파이프라인 장비들 때문에 발생하는 것입니다. 따라서 밸브 앞뒤의 압력을 5MPa로 설정할 수는 없습니다.압력 강하가 얼마나 적절한지에 대해서는, 밸브 저항비라는 개념이 있습니다. 이는 밸브에서 발생하는 압력 강하가 전체 파이프 라인의 압력 강하 중 차지하는 비율을 의미합니다.