제가 근무하는 곳에는 두 개의 제어실이 있으며, 두 곳 모두 지멘스 PLC300을 사용하고 있습니다. 두 대의 PLC와 구성 화면들은 각각 다른 제어실에 있습니다. 아래쪽에서 제어되는 화면들을 위쪽 제어실로 전송하고 싶은데, 위쪽 제어실에 컴퓨터를 하나 추가하여 구성 소프트웨어를 설치한다면, 스위치를 통해 정보를 전송할 수 있을까요?하드웨어 부분에 뭔가를 더 추가해야 하는데, 제가 이렇게 쓰면 다들 이해할 수 있을까요?
Reply #22019-09-21
위챗 13882297057로 추가해 주시면 답변해 드리겠습니다.
Reply #32019-09-21
귀하가 사용하는 구성 화면(HMI)이 무엇인지 확인해 보세요. 만약 WINCC라면 라이선스를 구매해야 하며, 포인트 수(두 대의 PLC를 합친 값)도 고려해야 합니다;국산 콘피규레이션 왕 같은 것도 마찬가지로, 저렴하면 좋겠어요; 물론 해킹 버전도 있지만, 사용을 권장하지 않습니다.(정품 소프트웨어 지원)! 데이터는 모두 하위 PLC에서 직접 가져올 수 있습니다. 하드웨어는 매우 간단하며, 모두 DP 프로토콜을 사용하고 DP에서 이더넷 포트로 변환하는 것도 있습니다.
Reply #42019-09-22
스위치는 이더넷 통신을 해야 한다고 했으니, 글쓴이는 상위 기기를 또 구입해서 아래에 있는 컴퓨터의 화면 설정을 복제해 온 다음, 컴퓨터의 IP 주소만 변경하면 됩니다.이더넷 거리가 100미터를 초과하면 광섬유 변환기를 추가합니다.
Reply #52019-10-02
구성 화면에는 WINCC가 사용됩니다
Reply #62019-10-02
구성 화면에는 WINCC가 사용됩니다
Reply #72019-10-02
구성 화면에는 WINCC가 사용됩니다
Reply #82019-10-03
표준적인 방법은, 두 대의 PLC가 통신할 수 있도록 새로운 컴퓨터를 엔지니어용 단말기로 사용하여 기존의 두 화면을 하나로 합칩니다. 그런 다음 나머지 두 대의 컴퓨터에서는 각각 별도의 계정을 만들어 로그인함으로써 서로 다른 화면을 확인할 수 있습니다.해결됨

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.