압력 센서, 압력 변환기, 압력 트랜스미터라는 용어들은 종종 서로 바꿔서 사용되며, 정확한 정의는 출처에 따라 다를 수 있습니다.아래는 일반적인 정의입니다.압력 센서는 일반적으로 밀리볼트급의 출력 신호를 내보내며, 변환기는 증폭된 전압 출력을 가지고 있습니다. 반면, 트랜스미터는 4-20mA의 출력 신호를 제공합니다. 압력 센서, 압력 변환기, 그리고 압력 트랜스미터의 차이점은 무엇인가요? yunrun.com.cn/tech/1415.html 산업 분야에서는 압력 센서, 압력 변환기, 압력 트랜스미터라는 용어들이 특정 상황에서 서로 바꿔서 사용될 수 있습니다. 압력 센서는 4-20mA의 출력 신호로 표현될 수 있으며, 압력 변환기는 밀리볼트급 신호로 표현됩니다.출력 신호와 응용 분야를 정의하기 위한 관련 세부 사항을 설명하면, 적절한 용어를 결정할 수 있습니다.아래는 각 용어와 그 장점 및 한계를 소개하는 간단한 가이드입니다. http://yunrun.com.cn/upload/201706/11/201706110238277010.png 압력 센서 압력 센서는 일반적으로 밀리볼트(mV) 형태로 신호를 출력합니다(이는 모든 종류의 압력 센서에 공통적으로 적용되는 용어입니다);압력을 측정하는 장비.일반적으로 전자 장비로부터 10~20피트 떨어진 거리에서도 밀볼트 출력 신호를 사용할 수 있으며, 유의미한 신호 손실이 발생하지 않습니다.신호는 전원과 정비례합니다.10mV/V의 출력 신호를 가진 5VDC 전원은 0-50mV의 출력 신호를 생성할 수 있습니다.접착 포일 스트레인 게이지나 박막 기술과 같은 기존 기술들은 2-3mV/V(밀리볼트/볼트)의 출력 신호를 생성할 수 있는 반면, MEMS 기술은 20mV/V의 출력 신호를 안정적으로 생성할 수 있다.밀볼트급 출력 신호 덕분에 설계 엔지니어는 시스템의 요구에 따라 유연하게 출력 신호를 조절할 수 있으며, 패키지 크기를 줄이고 비용을 절감할 수 있다. 압력 변환기는 일반적으로 높은 수준의 전압이나 주파수 형태의 신호를 출력하며, 그 비율은 0.5~4.5V입니다(출력 신호는 전원 전압에 비례함). 또한 1-5V 및 1-6kHz의 신호도 출력됩니다.이러한 출력 신호는 전자 장비로부터 20피트 이내에서 사용해야 합니다.전압 출력 신호는 유정 SCADA 시스템과 같은 원격 배터리 전원 장비에 저전력을 공급할 수 있습니다.5VDC 정전압 전원이 필요한 0.5-4.5V 출력을 제외하고, 전원 전압은 일반적으로 8-28VDC입니다.0-5V와 같은 기존 전압 출력 신호는 센서가 제로 압력 상태일 때에도 신호가 유지되는 “비제로 최소 출력” 기능을 갖지 않습니다.이러한 위험은 시스템이 출력이 없는 센서 고장과 제로 압력이라는 두 가지 상황을 구분할 수 없다는 점에 있습니다. 압력 변환기는 일반적으로 4-20mA와 같은 전류 형태의 신호를 출력하며, 이 장치는 전압이 아닌 전류를 측정합니다;대부분의 압력 변환기는 2선식 장비입니다.4-20mA 압력 변환기는 우수한 전자기 간섭 방지 능력(EMI/RFI)을 제공하며, 8-28VDC의 전원이 필요합니다.신호가 전류를 생성하기 때문에, 전압이 최대인 상태에서 작동하면 배터리 수명이 더 빨리 소모됩니다.