공판 유량 전송기 문제

2019-09-22View Original

Thread Content

현장에는 스크류 몬트 차압 유량 전송기가 있으며, 이는 홀 플레이트 방식의 장비입니다. 계기의 측정 범위는 0.10kpa이고, 공정 DCS의 측정 범위는 0-3200nm3/h입니다. 현재는 측정 범위를 초과하고 있습니다. 공정 측에서는 현재 가스 사용량이 이전보다 많아졌다고 합니다. 전송기의 경우 475 모델을 사용할 때 최대 65kpa까지 설정할 수 있지만, 정확한 차압 값을 얻으려면 어떻게 설정해야 하며, 어느 정도로 설정해야 할까요?
Reply #22019-09-22
이건 전송기의 문제뿐만 아니라, 공정판의 구멍 크기도 관련이 있습니다. 함부로 바꾸지 말고 공정판을 교체하는 것이 올바른 방법입니다
Reply #32019-09-22
공판의 차압값과 유량값은 제조업체가 사용자가 제공한 파라미터를 바탕으로 계산해내는 것으로, 본인이 직접 변경할 수 없습니다. 새로운 공판을 제작하려면 제조업체에 다시 계산을 요청해야 합니다.
Reply #42019-09-22
오, 그렇다면 공정 수정 범위는 5000nm3/h인데, 트랜스미터의 범위는 얼마나 바꿔야 하나요?
Reply #52019-09-22
오, 감사합니다. 그럼 475로 크게 수정할 수 있을까요?
Reply #62019-09-22
이 게시글은 마지막으로 659zhulinfeng에 의해 2019-9-22 21:58에 수정되었습니다. 차압 범위의 비율은 유량 범위의 비율의 제곱과 같습니다. m은 65KPA에 해당하는 유량인데, 0.1/65 === (3200/m) * (3200/m)입니다. 공정상 필요한 유량값에 따라 해당하는 차압값을 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 유량을 5000으로 늘리고 싶다면 0.1/p === (3200/5000) * (3200/5000)이 됩니다. 여기서 p는 변환된 후의 차압값입니다. 하지만 너무 크게 변경하면 오차가 너무 커집니다. 이것은 계측기에서 가장 자주 사용되는 공식입니다. 차압비의 제곱근은 유량비와 같으며, 혹은 차압비는 유량비의 제곱과 같습니다
Reply #72019-09-22
제가 발표한 글의 제목은 《계측기에 관한 기본 지식을 다룬 문제집, 제가 직접 만들었습니다.》입니다.》 다운로드해서 살펴보세요. 계기판의 일상적인 업무에 필요한 자주 사용되는 계산 문제들입니다
Reply #82019-09-23
그럼 저에게 보내주세요, 감사합니다
Reply #92019-09-23
유량과 차압 사이에는 관계가 있습니다: Q = ΔP^(1/2); 다음과 같이 정의합니다: 수정 전후의 유량을 Q1, Q2라고 합니다;차압이 ΔP1일 때, ΔP1에 관한 방정식들을 연립하면 다음과 같습니다:
Q1 = ΔP1^(1/2), Q2 = ΔP2^(1/2)
따라서, Q1/Q2 = (ΔP1/ΔP2)^(1/2)가 됩니다.
Q1, Q2, ΔP1, ΔP2 중 두 개는 이미 알려져 있고, 하나는 설정된 값이므로, 나머지 하나를 구할 수 있습니다. 이 방법의 전제는 유량이 변해도 매체의 레이놀즈 수가 거의 변하지 않는다는 것입니다.그렇지 않으면 공정판을 다시 계산해야 합니다.
Reply #102019-09-23
계측기 포장 상자와 함께 동봉된 A4 용지와 계산서를 찾아서, 그 안에 적힌 오리피스의 최대 유량이 얼마인지, 어느 정도의 유량까지 견딜 수 있는지 확인해야 합니다. 그런 다음 압력 차이 값을 다시 계산해보면, 큰 문제는 없을 것입니다
Reply #112019-09-23
헤더의 측정 범위 0.10kpa가 0-10kpa인가요? 그렇다면. 따라서 측정 범위를 0-3200nm3/h에서 0-5000nm3/h로 변경하는 것은 가능합니다. 구체적인 계산 방법은 다음과 같습니다: △p=(5000/3200)²*10=1.25*10=12.5kpa
Reply #122019-09-23
원래 공정판의 측정 범위가 그다지 넓지 않은데, 그걸 늘리면 기본적으로 정확하게 측정할 수 없겠죠
Reply #132019-09-24
바꿀 수 있을 것 같습니다. 그냥 공정판의 개구부 크기를 역산하여, 공정판 계산 소프트웨어나 공정판 제조업체에 의뢰해 보세요. 그렇게 하면 측정 범위를 확대할 수 있습니다
Reply #142019-09-24
공판에는 일정한 정격 비율이 있으며, 공정에서 요구되는 유량을 공판의 차압으로 환산한 뒤, 이 차압 값을 제조업체에 확인해 주어야 합니다.초과하면 수정할 수 없으며, 수정이 가능하더라도 일반적으로 측정 정밀도가 떨어지므로 공정상 그것을 받아들일 수 있는지를 봐야 합니다.
Reply #152019-09-26
공정 상황에 따라 새로 흐름 설계 계산서를 작성함
Reply #162019-09-30
먼저 공정 담당자와 협의하여 현재의 프로세스에 몇 단계가 있는지 확인해야 하며, 그것이 확정된 후에야 다음 단계의 작업을 진행할 수 있습니다; 2. 확장이 필요한 범위가 기존의 30%를 초과하지 않고, 차압을 조정할 수 있는 경우에는 범위를 확장할 수 있습니다. 구체적인 계산 방법은 차압의 제곱근을 비교하는 방식으로 이루어집니다; 3. 만약 확장된 측정 범위가 너무 크다면, 이 공정판을 이용한 측정은 별 의미가 없으므로 직접 다시 계산하여 공정판을 교체해야 합니다
Reply #172019-10-09
얼마만큼의 범위로 변경하고 싶은지에 따라 다르지만, 유량의 비율은 압력의 비율의 제곱근과 같으면 됩니다
Reply #182019-10-09
만약 당신이 말하는 헤더의 0.1Kpa가 측정 범위를 의미한다면, 이렇게 계산할 수 있습니다.3200/5000=(0.1/X)의 제곱근

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.