e*da사의 국제적으로 인정받는 SIL 검증 소프트웨어 사용 방법에 대한 화상 자료 공유

2019-09-23View Original

Thread Content

**안전감독총국이 발표한 “안전감독총관 제3116호” 문서에는 안전 계측 시스템(SIS)에 대한 평가에 관한 구체적인 요구사항들이 명시되어 있습니다.주요 내용은 다음과 같습니다. 화학공정 안전 계측 시스템 관리를 강화하는 것의 중요성을 충분히 인식합니다. 화학공정 안전 계측 시스템 관리를 위한 기반 작업을 강화합니다. 안전 계측 시스템의 전 생애 주기에 걸친 관리를 더욱 강화합니다(중점). 기타 관련 계측 장치의 보호 조치 관리에도 큰 관심을 기울입니다. 새로 건설되는 프로젝트의 안전 계측 시스템 관리를 원천적으로 체계화하기 위해 노력합니다. 현재 운영 중인 안전 계측 시스템에 대한 평가 작업을 적극적으로 추진합니다. 새로 건설되는 “두 가지 중점 사항과 하나의 중대 사항”에 해당하는 화학공정 설비 및 위험물 저장 시설의 경우, 요구사항에 부합하는 안전 계측 시스템을 설계해야 합니다.운영 중인 장치는 2019년 말까지 안전 계측 시스템에 대한 평가 및 개선 작업을 완료해야 합니다.또한, 구형 장비나 신규 프로젝트의 경우, 안전 계측 시스템이 갖춰져 있지 않거나 SIL 등급 평가가 이루어지지 않았다면 새로운 ‘안전생산허가증’이 발급되지 않습니다. SIL 검증 방법에는 다음이 있습니다: 1. 단순화된 블록 다이어그램 방법을 사용하여 안전 계장 회로의 SIL 등급을 계산합니다. 2. 고장 트리 분석 방법을 사용하여 안전 계측 회로의 SIL 등급을 산출한다. 3. 마르코프 알고리즘을 활용하여 안전 전자식 계측 시스템의 SIL 등급을 결정합니다. 그중 마르코프 모델 알고리즘은 계산이 정확하고, 순차적 연관성을 가지며, 동적으로 반응하고, 장비 간의 의존성이 적으며, 상세하고 철저하게 고려할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만 마르코프 모델은 복잡하여 소프트웨어를 통해 구현해야 합니다. 여러분이 SIL 검증 소프트웨어를 선택할 때, 이 영상에 나와 있는 exSILenia 소프트웨어의 기능과 계산 결과를 참고하여 사용하는 소프트웨어가 요구 사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.
Reply #22019-09-23
exSILentia 소프트웨어는 현재 이 분야에서 가장 높은 인지도를 자랑하며 가장 널리 사용되고 있는 SIL 검증 소프트웨어입니다. 이 영상에서는 exSILentia 소프트웨어의 사용 방법을 소개합니다. 설명되는 내용은 다음과 같습니다: 1) 동일한 유형의 장비에 적용되는 1oo1, 1oo2, 2oo3 판정 로직을 이용한 PFDavg(요구 시 평균 위험 고장 확률) 계산 방법, 2) 서로 다른 유형의 센서나 액추에이터를 사용하여 판정을 수행하는 이종 장비의 1oo2 판정 로직에 대한 검증 과정입니다. 3. 다중 장비 투표 로직 작동 시연.여러 세트의 장비를 활용하는 논리 모드는 거의 사용되지 않습니다. 예를 들어, 두 개의 센서가 있는 경우, 하나는 압력 센서(1oo1)이고 다른 하나는 온도 센서(1oo2)입니다. 이 두 센서를 이용해 1oo2 방식의 결정 논리에 따라 검증이 이루어집니다.
Reply #32019-09-23
학* 주인장이 공유한 자료를 살펴보세요.
Reply #42019-09-24
:lol 여러분의 소통과 토론을 환영합니다.현재 국내 SIS 시스템의 발전은 아직 초기 단계에 있습니다……
Reply #52019-09-29
CS3000 엔지니어 매뉴얼
Reply #62019-10-17
:) 국화 향기가 가득한, 좋은 계절이에요!
Reply #72019-11-08
친구분들 중에는 동영상을 다운로드할 수 없다고 하시는 분들이 계세요. 모두들 위챗으로 QR 코드를 스캔하여 시청하시면 됩니다. 불편을 드려 대단히 죄송합니다!
Reply #82020-03-12
그 데모 영상에서, 특이한 형태의 장비들과 여러 그룹의 장비들이 **고장 난 상태(Beta)에서 왜 10%를 입력하는 걸까요? 이 수치는 도대체 얼마여야 하나요?**이 데이터는 어디서 얻었나요?
Reply #92020-07-22
엑셀로 만들어 두었어요. 확인이 필요하면 연락 주세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.