대가님께 여쭙고 싶습니다: HAZOP 분석, SIL 등급 지정, SIL 검증, 설계사무소의 P&ID 도면 설계 간의 관계에 대해 말씀해 주실 수 있나요?누가 먼저, 누가 나중?법규 요구사항?
PID 등의 조건을 통해 HAZOP 분석을 실시한 후, 공정상의 방법을 통해 위험을 줄일 수 있는지 살펴보고, 마지막으로 SIL 등급을 결정합니다.
제가 이해한 바(초기에 회사들로부터 받은 여러 단편적인 정보도 포함됨)는 다음과 같습니다: 공장 공정 흐름--설계원 HAZOP--설계원 PID-SIL 등급 평가(자격을 갖춘 제3자)-설계원의 PID 세부 설계(SIL 등급 평가 결과를 바탕으로 한 조치들 종합)-SIL 검증(자격을 갖춘 제3자 또는 제4자?))- 규정에서 요구하는 SIL을 충족하는지. 이런 절차가 올바른지, 스승님의 조언을 구합니다! 기존의 SIL 등급 지정 회사들은 일회성 거래만을 원하며, 설계사무소와 반복적으로 소통하려 하지 않습니다. 즉, 설계사무소가 PID를 보다 상세히 설계한 후에도 다시 SIL 등급을 재평가해주려 하지 않는 것입니다.등급을 다시 정하려면 두 계약의 금액이 필요합니다.
HAZOP 분석 방법은 언제 실시하나요? 1. 두 가지 중점 사항과 하나의 중대한 프로젝트는 설계 단계에서 추진되어야 하는데, 그렇다면 어느 설계 단계인가요?우리는 일반적으로 상세 설계가 완료되어 완전한 P&ID 도면이 준비된 경우에 HAZOP을 수행한다고 생각합니다.개요 설계 단계에서는 WHAT IF와 같은 방법을 사용할 수 있습니다. 2. 변경, 증설 등의 프로젝트도 동시에 HAZOP을 실시해야 하며, 초기 단계에서도 상세하고 완전하며 정확한 P&ID 도면이 필요합니다. 3、**제76호 문서는 운영 중인 프로젝트에 대해 3년 이내에 HAZOP을 재평가할 것을 요구한다. SIL 등급 결정: HAZOP 분석이 완료된 후, 심각한 결과를 초래할 수 있는 【가상 사고 시나리오】들에 대해 반정량적 분석을 수행하여, 어떤 SIF 회로에 SIL 등급이 필요한지를 판단합니다. SIL 검증은 SIF 회로를 설계하고 운영을 시작하기 전에, SIF 회로의 안전 등급을 검증하는 것입니다. 더 자세한 내용은 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다
DCS와 SIS는 연락이 가능해요. 공장 직영가로 15169070869
HAZOP 분석은 최신 버전의 PID 도면을 바탕으로 한 발주처, 설계사, 공급업체 또는 공정 패키지 제조업체 간의 원탁 회의, 브레인스토밍, 그리고 정성적 안전 분석(운영 단계, 기본 설계, 상세 설계 단계 포함)에 기반을 둡니다;SIL 등급은 인과 연쇄도를 기반으로 안전 계측 기능 회로에 대해 반정량적으로 분석하는 것으로, 간단히 말해 허용 가능한 위험 수준을 달성하기 위해 회로가 얼마나 되어야 하는지를 나타냅니다;SIL 검증은 SIL 등급을 기반으로 합니다. 예를 들어 SIL 등급이 SIL2인 경우, 센서, 논리 제어기, 실행 부품들이 SIL2 표준을 충족하는지를 확인합니다.
PID 및 연동 조건을 통해 HAZOP 분석을 실시한 후, 공정상의 방법들을 활용하여 위험을 줄입니다. 만약 위험을 줄일 수 없다면, 최종적으로 SIL 등급을 결정합니다.
1. HAZOP 분석을 통해 공정 장치나 시설에 존재하는 다양한 잠재적 위험과 해로움을 체계적으로 파악할 수 있으며, 합리적이고 실현 가능한 조치를 마련함으로써 사고 발생 가능성 및 그 결과를 줄일 수 있다;2. HAZOP 분석을 바탕으로 보호층 분석(LOPA, Layers of Protection Analysis) 기법을 도입하면, HAZOP 분석에서 나타나는 안전 보호 조치가 위험을 얼마나 줄이는지, 그리고 잔여 위험을 정량화할 수 없다는 한계점들을 해결할 수 있다.따라서 LOPA 분석은 HAZOP 분석의 연장선상에 있으며, HAZOP 분석 결과를 보완하고 심화시키는 역할을 합니다;3. SIL 분석은 LOPA 분석을 바탕으로, 추가로 필요한 안전 계측 시스템(SIS)에 대해 설계를 진행하고 LOPA 분석 결과를 검증하는 것입니다. 즉, HAZOP 및 LOPA 분석은 SIL 분석을 위한 사전 준비 작업입니다; 4. SIL 검증.SIL 등급은 회로를 기준으로 계산되며, 입력 요소(압력, 온도, 유량, 액위 변환기 등), 논리 연산(안전 계측 시스템의 논리 연산기), 출력 요소(스위치 밸브 등)를 포함합니다. 실제로 구입한 각 요소의 PFD(요구 고장 확률, 계측기 제조업체가 제공)를 바탕으로 회로의 실제 SIL 등급이 설계 요구사항을 충족하는지 확인합니다. 5. P&ID는 위와 같은 분석에 필요한 자료로, 제3자 HAZOP 분석 회사들은 일반적으로 P&ID의 페이지 수와 복잡도를 기준으로 작업량을 산정하여 견적을 내습니다. 관련 표준은 첨부파일을 참조하십시오.
위층의 GB18218이 만료되었으니 업데이트해 주세요
계측학 분야의 안전 지식에 관심이 있어서 공부했습니다.
개인적인 이해: HAZOP 분석은 PID를 중심으로 이루어지며, PID에 따라 각 노드(일반적으로 장비를 노드로 함)에 대한 보호 조치와 존재하는 위험 요소들을 분석합니다. 그런 다음 위험이 발생할 확률과 그로 인한 피해 정도를 계산(SIL 검증)하여, 추가로 필요한 보호 조치와 해당 하드웨어의 SIL 등급을 결정합니다. 이를 바탕으로 PID 내의 관련 노드들에 대한 보호 조치와 PID 다이어그램을 다시 보완합니다.
HAZOP 논의와 LOAP 분석을 통해 SIS가 필요한지 결정하며, SIS를 도입할 경우 SIL 등급을 정합니다.
공부하면서… 앞뒤 순서가 여전히 명확하지 않아요. 어떤 경우에는 이 PID가 아직 정해지지도 않았는데도 이미 Hazop 분석과 SIL 등급 결정을 시작하는 것 같아요. 어떻게 해야 할지 모르겠어요
어떻게 8층 정보가 없나요?8층은 보이지 않나요?
어떻게 7층을 지나면 9층이 되는 거야?누가 저에게 무슨 일인지 말해줄 수 있나요?18층에서는 8층의 해석이 매우 상세하다고 했는데, 이제 보니 8층이 사라졌어요!!!