현장 테스트 중 다음과 같은 문제가 발생했는데, 잘 이해가 되지 않아 조언을 구합니다.。。현장의 유독가스 경보기는 3선식 배선 방식을 사용하며, 시스템의 기존 배선 상태는 사진에 나와 있습니다(PLC는 신호 입력에 무선식 배선을 사용합니다).시스템에 기존에 있던 PLC로 연결된 2개의 신호선을 빼내어 절연 안전 게이트의 입력단에 연결한 후(안전 게이트는 별도로 24V 전원을 공급받음), 출력단의 신호가 증가하는 것을 확인했습니다. 기존에는 입력 신호가 3.7mA였지만, 4.5mA가 되었습니다. 하지만 1입력 2출력형 절연 게이트로 바꾸자 입력과 출력의 신호 크기가 동일하게 유지되었습니다.2일 후 다시 현장에서 측정해 보니, 이전의 절연 게이트조차도 입력 신호와 출력 신호를 동일하게 유지할 수 없었습니다. 이때 입력값은 4.1mA였지만 출력값은 3.7mA로 줄어들었습니다.앞에 있는 절연형 안전 게이트로 교체하여 다시 테스트해 보니, 신호도 줄어드는 것으로 나타났습니다.신호 발생기를 통해 안전 게이트의 입력단에 신호를 직접 공급하면, 출력된 신호가 입력된 신호와 동일하게 유지됩니다.잘 생각해보지 않았어!!!
하하하, 그분, 형님, 아저씨, 설명 좀 해주세요
하하하, 그분, 형님, 아저씨, 설명 좀 해주세요
안전 게이트 설정을 확인해 보세요. 0-20MA인지 4-20MA인지 말입니다.하드웨어는 문제없을 것 같은데, 설정을 확인해보세요
하드웨어는 4-20MA인 것이 확실하며, 이 점에는 절대 오류가 없습니다
또한 어떤 고수님께서 조언을 해주실 수 있을까요? 세이프가드와 현장 계측기의 임피던스는 어떻게 맞춰야 할까요?참고할 자료라도 있나요? 위의 문제와 관련하여, 저는 유독가스 경보기를 3선식 세이프가드에 직접 연결해 보았습니다. 세이프가드가 장비에 전력을 공급하자, 세이프가드와 장비의 연결 단자에서의 전압이 6V로 떨어졌으며, 장비가 정상적으로 작동하지 않았습니다. 아마도 이 3선식 세이프가드의 장비 쪽의 부하 처리 능력이 부족하여 유독가스 경보기를 제대로 구동할 수 없는 것으로 보입니다.
왜 세이프가드를 연결해야 하나요? 이런 가연성 또는 독성 가스 감지기는 단순히 방폭 기능만을 수행하는 것이어서, 본안 요구사항을 충족시키기는 거의 불가능합니다.방폭형 가스 감지기는 전력 소비가 많아서 세이프가드를 사용할 수 없으며, 세이프가드를 장착하는 것은 불필요한 행위입니다.
이 점도 이해합니다. 유독가스 경보기의 신호를 2개로 분리해서 사용하고 싶지만, 당장 다른 신호 분리 부품이 없어서, 마침 안전 게이트와 절연 게이트가 있었기에 테스트용으로 사용해 보았더니 앞서 말한 문제가 발생했습니다.그런 일반적인 신호 분리 소자가 요구사항을 충족할 수 있을지 모르겠습니다. ?
이 게시글은 마지막으로 NO^NO가 2019-10-8 14:19에 수정했습니다
연결 방식을 비교해 볼 수 있습니다: 24V 전원의 양극을 3선식 계측기의 양극에 연결하고, 3선식 계측기의 신호 양극은 절연 게이트의 양극에 연결합니다. 그런 다음 계측기의 공통 음극과 절연 게이트의 음극을 함께 24V 전원의 음극에 연결합니다.
연결 방식을 비교해 볼 수 있습니다: 24V 전원의 양극을 3선식 계측기의 양극에 연결하고, 3선식 계측기의 신호 양극은 절연 게이트의 양극에 연결합니다. 그런 다음 계측기의 공통 음극과 절연 게이트의 음극을 함께 24V 전원의 음극에 연결합니다.
연결 방식을 비교해 볼 수 있습니다: 24V 전원의 양극을 3선식 계측기의 양극에 연결하고, 3선식 계측기의 신호 양극은 절연 게이트의 양극에 연결합니다. 그런 다음 계측기의 공통 음극과 절연 게이트의 음극을 함께 24V 전원의 음극에 연결합니다.
앞서 안전 게이트나 절연 게이트를 사용해 테스트할 때도 이와 같이 했는데, 입력과 출력에는 여전히 오차가 있었습니다.1입력 2출력의 전류 신호 분배기를 사서 다시 시도해볼 생각입니다
앞서 안전 게이트나 절연 게이트를 사용해 테스트할 때도 이와 같이 했는데, 입력과 출력에는 여전히 오차가 있었습니다.1입력 2출력의 전류 신호 분배기를 사서 다시 시도해볼 생각입니다
원래 우리는 현장에서 그렇게 선을 연결해 사용했는데, 정상적으로 작동했습니다. 이는 연결 방식이 올바르다는 뜻이죠. 그렇다면 아마도 세이프가드에 문제가 있는 것 같습니다. 원래부터 비슷한 문제가 있었는데, 세이프가드를 연결하고 나니 전류 값이 너무 낮았습니다. 하지만 다른 세이프가드로 교체하자 문제가 해결되었습니다.