4~20mA 전류 신호가 1입력 2출력 세이프가드를 통과한 후, 신호 표시가 일치하지 않습니다.

2019-10-07View Original

Thread Content

여러 전문가님들께 질문드립니다. 현재 제가 겪고 있는 문제는 이렇습니다: 모터의 전류는 전류 변환기를 통해 4~20mA의 전류 신호로 변환된 뒤, P+F사의 1입력 2출력형 세이프가드(모델명: KFD2-STC4-Ex1.20)를 거칩니다. 그 후 한쪽은 지멘스 400PLC로, 다른 한쪽은 흑마 SIS로 전송됩니다. 하지만 지멘스 PLC의 값만 정상적으로 표시되는 반면, 흑마 SIS에서는 값이 과대하게 표시되고 자주 0으로 변하는 현상이 발생합니다. 전문가님들의 조언을 구합니다. 감사합니다!
Reply #22019-10-08
출력 전류가 일치하는지 측정해 보세요?
Reply #32019-10-08
표시가 너무 큰가요?얼마나 많이?전류는 얼마인가요?HIMA 측의 연결이 올바른가요?먼저 직접 이것들을 점검해 보거나, 연결 상태를 자세히 설명한 뒤에 질문하시면 더 명확할 것 같습니다.
Reply #42019-10-08
두 개의 출력 전류를 바꿔서 판단해 보세요
Reply #52019-10-08
회로 저항이 다르다는 문제인 것 같습니다. 저항이 큰 회로에 작은 조절 가능한 저항을 추가하면 됩니다
Reply #62019-10-08
전원 공급 장치의 전압이 일정하지 않아 AI 모듈이 허용하는 공통모드 억제비를 초과할 수도 있습니다.SIS 제조업체에 문의해 보세요!
Reply #72019-10-08
출력이 일치하는지 측정하고, 암마 경로 중간에 간섭원(220AC) 등의 고전압이 있는지 확인합니다
Reply #82019-10-09
채널을 바꿔서 다시 확인해 보세요. 출력 전류 값이 일치하는지 측정해 보세요
Reply #92019-10-09
1. 세이프가드 출력단과 후단 회로의 임피던스가 일치하는지 확인하기; 2. 안전 게이트가 출력하는 것은 4~20mA 아날로그 신호이며, 아날로그 신호에는 오차가 발생할 수 있어 보정이 필요합니다.
Reply #102019-10-09
이 질문은 그만 하고, 직접 찾아보세요.
Reply #112019-12-08
시스템은 유선/무선이거나 서로 다른 전위를 가집니다.
Reply #122019-12-09
전원 공급과 SIS 카드의 전원 공급이 서로 충돌하는지, 간섭이 있는지 확인해 보세요. 또한 접지 상태도 꼭 점검해 주세요
Reply #132019-12-12
안전 게이트의 출력에 문제가 없다면, PLC와 SIS 카드의 설정이 모두 수동형인지 또는 동작형인지 확인해 보세요.
Reply #142019-12-29
본안 계측기 회로가 아님, 신호 절연기 사용
Reply #152020-01-01
안전 게이트의 출력단과 뒤에 있는 회로의 임피던스가 일치하는지 어떻게 확인하나요? 아날로그 신호는 왜 편차가 생길 수 있으며, 어떻게 보정하나요?조언을 아끼지 말아 주세요:D
Reply #162020-01-01
글쓴이님, 답을 찾으셨나요? 다들과 공유해 주세요
Reply #172020-01-02
아마도 접지가 제대로 되어 있지 않아 등전위 상태가 형성되지 않은 것 같습니다. 안전 게이트의 접지와 SIS의 접지를 연결해 주세요
Reply #182020-01-03
먼저 두 개의 출력을 분리하여 그 값이 일치하는지 확인한 다음, 두 시스템의 카드에 전력이 공급되는지 측정해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.