온도 감지기가 248 온도 변화 센서와 연결되어 있으며, 전류는 흐르지 않습니다. 혹시 아시는 분 계시면 조언해 주세요

2019-10-08View Original

Thread Content

횃불에 불이 붙을 때, 온도 측정기의 값이 변하면서 경보 설정값도 자동으로 변경됩니다.우리의 추정으로는 고고도 점화기가 점화될 때, 화재 감지용 써모커플에 펄스 간섭이 발생하는 것 같습니다(온도 측정 장치에서 써모커플 신호선을 분리해 두면 점화 시 변동이 없습니다). 우리는 열전대와 온도 측정기 사이에 248 온도 변화를 추가할 계획입니다.온도 순회 측정기의 입력 신호를 4-20mA로 수정했는데, 측정값은 19.7V입니다. 248을 연결하니 8.7V만 나오고 전류는 흐르지 않습니다. 혹시 아시는 분 계시면 조언 부탁드립니다!! (당분간 격리 울타리가 없으며, 현재 실험 중이라고 표시되어 있습니다!))
Reply #22019-10-08
선은 어떻게 연결되는지 그림으로 보여주면 알 수 있을 텐데, 그렇지 않으면 설명하기 어렵습니다.
Reply #32019-10-08
248 온도 변화형 250옴 저항, 온도 감지기 입력단에 연결 (2선식 트랜스미터)
Reply #42019-10-08
생각해도 머리가 아프고 도무지 떠오르지 않으니, 설명서를 한 번 보세요.
Reply #52019-10-09
4-20mA에 250옴 저항을 병렬로 연결하면 1-5V 입력으로 바뀌는데, 직렬로 연결한다는 것은 무슨 뜻인가요?
Reply #62019-10-09
“우리는 열전대와 온도 측정기 사이에 248 온도 변화를 추가할 계획입니다.온도 감지기의 입력 신호를 4-20mA로 변경했는데, 측정값은 19.7V입니다. 248을 연결하자 8.7V만 나오고 전류는 흐르지 않습니다. 248을 연결한 상태에서는 8.7V만 나오는데, 248은 온도 변화에 반응하여 작동할 수 있을까요? 당신은 “248 온도 변화형 저항과 250옴 저항을 연결하여 온도 측정기의 입력단에 연결했군요”. 하지만 온도 측정기가 공급하는 전력으로는 248 온도 변화형 저항을 구동할 수 없으므로, 당연히 전류도 흐르지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.