모든 장치는 차압식 유량계이며, 실내 측정 범위는 0-100t/h입니다. 트랜스미터의 측정 범위는 0-10kpa이며, 현장에 있는 트랜스미터에서는 압력이 6.4kpa, 64%로 표시됩니다. 그렇다면 실내에서의 유량 측정값은 얼마일까요?유량 측정값이 실제 값보다 10t/h 높을 경우, 현장에서 트랜스미터를 어떻게 조정해야 하며, 조정된 범위는 얼마가 되어야 할까요?계산 과정을 명시해 주세요.
Reply #22019-10-09
이 게시물은 마지막으로 659zhulinfeng이 2019-10-9 22:20에 수정했습니다. 헤헤 :):):)
Reply #32019-10-11
6.4kpa에 해당하는 유량은 80입니다. 정확하지 않다면 현장을 점검하십시오.
Reply #42019-10-11
배워보자. 차압 유량계를 다루는 초보자로서, 도대체 무슨 뜻인지 전혀 모르겠다
Reply #52019-10-13
:롤, 정답이 없는 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.