CV 값을 이용해 유량을 어떻게 계산하나요? 계측기 엔지니어에게는 반드시 알아야 할 기술입니다
Reply #22019-10-10
이 게시글은 마지막으로 feng*aosa가 2019-10-10 18:28에 수정했습니다. 계산할 수 없습니다.실제적인 의미가 거의 없을 정도로 넓은 범위의 추정치 하나만 얻을 수 있을 뿐이다. 유량 계수 Cv 값이란, 밸브가 완전히 열려 있고 양단의 압력 차이가 1파운드/제곱인치이며, 온도가 60°F인 물이 밸브를 통과할 때의 유량을 3.785L/분 단위로 나타낸 값에서 단위를 제거한 수치를 말합니다.Cv 값에는 단위가 없습니다. Cv 값을 기준으로 유량을 역산할 수 없는 이유: 1. 기존의 Cv 값 산정 방법(교과서에 소개된 방법)은 구식 바늘형 조절 밸브를 대상으로 한 것으로, 현재의 대부분의 밸브에는 적용되지 않습니다.예를 들어, 전개식 볼밸브가 완전히 열렸을 때의 압력 차는 극히 작습니다. Cv의 정의를 적용하면, 볼밸브가 완전히 열렸을 때 유량도 극히 작다는 명백히 잘못된 결론이 도출됩니다; 2. Cv 값의 구체적인 계산 방법은 제조업체의 지적재산권에 속합니다.예를 들어, 인터넷에 공개된 Cv 계산 소프트웨어를 사용할 경우, 서로 다른 소프트웨어의 계산 결과는 수치상으로 상당한 차이가 납니다(제품 구조에 따른 차이); 3. 전통적인 Cv 값 선정 방법에 따르면, Cv 값을 계산한 후 매질의 상태에 따라 경험적 계수를 곱합니다. 이 계수는 대략 1.2~3 사이이며(5를 곱하는 경우도 있었습니다),즉, 처음 설계할 때의 모든 작동 조건에 대한 데이터를 가지고 있더라도, 기존의 Cv 값 계산 방법을 사용해 유량을 역산해도 2~3%나 그 이상의 오차가 발생할 수 있다는 것입니다; 4. 유량은 밸브의 개도와 관련이 있으며, Cv의 정의에 따르면 선택된 Cv 값은 밸브의 최대 유량과만 관련이 있습니다.즉, 결과를 역산해도 실제 작동 조건에서의 유량과는 큰 관련이 없다는 뜻입니다;동시에 Cv 값을 선정할 때 중요한 데이터는 최대 유량인데, 즉 역산 과정은 역산 결과를 조건으로 해야 하므로 이는 아마도 엔지니어만이 해결할 수 있을 정도로 매우 어려운 문제입니다. 엄밀히 말하면, Cv 값을 이용해 유량을 역산하는 것은 불가능한 일이 아닙니다.오히려 확정해야 할 매개변수 조건이 너무 많아서, 이러한 조건들을 모두 알고 있다면 굳이 역산할 필요가 없습니다.물론 특정 장치에서는 엔지니어들이 경험에 따라 Cv 값을 기준으로 유량을 대략적으로 추정할 수 있지만, 이는 계산과는 관련이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.