자동 조절 밸브가 자동 상태에서 자주 수동 상태로 전환됨

2019-10-10View Original

Thread Content

그림과 같이, 보일러 공급수 감압밸브는 자동 모드로 설정되면 가끔씩 초기 수동 모드로 전환되며, 자동 모드에서 설정된 압력도 약간씩 변동합니다. 이는 어떤 원인 때문인지, 어떤 문제에 해당하는 건가요? 조언을 부탁드립니다, 감사합니다!
Reply #22019-10-10
먼저 당신의 프로그램이 이런 식으로 설계되었는지 확인해 보아야 합니다. 그렇지 않다면, 개인적으로는 실행 중인 프로그램에 문제가 있는 것 같으니 계측기 엔지니어에게 맡겨 처리하는 게 좋을 것 같습니다.
Reply #32019-10-10
이 모듈을 다시 구성해 보세요. 단, 수동으로 설정해야 하며, 오프라인에서도 설치가 가능한지 확인해야 합니다. 그렇게 할 경우 어떤 영향이 생길 수 있는지도 살펴보아야 합니다.
Reply #42019-10-10
이 블록의 설정 문제인 것 같아요. 시뮬레이션을 돌려서 확인해 보세요.
Reply #52019-10-10
프로그램 문제로 추정됩니다.아래층을 한번 봐요
Reply #62019-10-10
음, 여러분의 답변과 도움에 감사합니다! 아마도 설정 모듈의 문제인 것 같습니다. 자주 “모듈 오류”라는 경고가 뜨거든요.
Reply #72019-12-29
어느 제조사의 DCS인가요?저는 계측기 초보자인데, 이런 문제는 보통 제조사의 모듈 설계가 잘못된 건가요?아니면 우리가 설정할 때 제대로 설정하지 않은 건가요?
Reply #82019-12-30
EMERSON의 DELTAV 시스템 초기화 수동(IMAN) – 전혀 허용되는 목표 모드가 아닙니다.원래 정의는 수동 초기화로, 이는 기능 블록이 하위 단계의 동작을 추적한다는 의미입니다(일반적으로 다른 기능 블록에 개방형 계단식 구조가 있음). AO나 AI의 고장으로 인한 것일 수 있습니다
Reply #92019-12-30
델타브의 초기 수동 모드는 애초에 정상적인 상태가 아니에요!위에서 말한 것처럼, 스스로 통제할 수 있는 사람에게 가서 어디에 문제가 있는지 확인해보는 것이 좋습니다.이 밸브의 패널 도면을 보내주세요
Reply #102019-12-30
프로그램 PID 모듈의 문제인가요? 저는 그런 적이 없어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.