EJA 이중 플랜지형 레벨계는 액화가스의 레벨을 측정하는 데 사용되며, 이미 몇 년 동안 정상적으로 사용되어 왔습니다. 하지만 최근에 갑자기 현장의 실제 레벨과 일치하지 않게 되었으며, 현장보다 레벨이 낮게 나타납니다.분해하여 점검한 결과, 멤브레인 박스에는 실리콘 오일이 새지 않았으며, 정압 및 부압 측정도 모두 정상적이었습니다. 이동량 또한 올바른 수준이었습니다.왜인지는 모르겠어요?
몇 년 동안 사용했는데, 변화는 아주 정상이에요. 공정으로 인한 액화가스의 밀도 변화일 수도 있고, 시간이 지나면서 전송기 자체의 오차 때문일 수도 있습니다. 현장의 액위에 따라 트랜스미터의 상하한을 조정하면 됩니다.
이 게시글은 마지막으로 feng*aosa에 의해 2019-10-16 16:02에 수정되었습니다. 1. 차압형 레벨계와 자기식 레벨계의 측정 원리가 다르기 때문에, 물질의 밀도가 변하면 차이가 생길 수 있습니다; 2. 한 대의 레벨계가 정상인 것을 확인한 경우, 다른 레벨계도 점검해야 합니다; 3. 낮은 끓는점을 가진 물질의 액위 측정 시, 압력 유도관의 단열 처리, 가열 처리, 그리고 배치 방식도 측정 결과에 영향을 줄 수 있습니다.
공정을 고려해 보세요. 왜 압력 차이가 줄어든 걸까요?
원격 전송 계기의 문제인 것으로 확실하고, 자기 회전판의 오류가 아닌가요?
설정에 문제가 없다면, 공정 매체에 변화가 있는 건가요?차압형 레벨계는 매체의 밀도를 기준으로 산출되기 때문입니다.
온도 변화나 단열 문제와 같은 온도 요인을 고려해 보세요
다시 시계를 설정해 실행해 보고, 그래도 안 되면 다른 시계로 바꾸세요.
공정팀에게 액화가스 성분에 변화가 생겨 밀도가 변했는지 확인해 달라고 하세요.둘째, 이동시킬 수 있습니다. 만약 여전히 수치가 낮은 상태라면, 압력 유도관, 다이어프램, 신호 간섭 요인들을 제외하면 가장 유력한 원인은 밀도일 것입니다.또 다른 경우로는, 실리콘 오일의 가열 시, 온도에 따라 실리콘 오일의 밀도가 달라지는데, 상하 플랜지 사이의 온도 차이가 클 때에도 이러한 현상이 발생할 수 있습니다.
정상적으로 몇 년간 사용하면, 개인적으로는 밀도 변화의 영향은 그리 크지 않다고 생각합니다. 그렇지 않았다면 이전에도 이와 같은 온도 차이로 인한 밀도 변화가 발생했을 테니까요. 정상적인 선형 관계에서 현장의 액체 수위가 낮은 경우, 계기의 제로 포인트 편차를 고려해야 할까요? 듀얼 플랜지를 동일한 수준에 맞추고 제로 포인트를 보정하는 것이 맞는지 모르겠습니다
제로점과 측정 범위를 재보정하여, 트랜스미터의 성능이 저하되었는지 확인해 보세요.
정확히 말하자면 제로점과 최대 눈금이 변했으므로 재보정이 필요합니다
1. 차이가 크지 않다면 신경 쓰지 마세요. 2. 이중 플랜지형 계기가 보정을 거친 후 매우 정확한 것으로 나타나는 경우(표준 계기 및 양수/음수 플랜지 모두와 비교하여 보정됨), 현장용 레벨계에 문제가 있을 가능성도 배제할 수 없습니다. 3. 외부 온도도 듀얼 플랜지에 약간의 영향을 미칩니다. 밤에는 온도가 급격히 떨어지고, 낮에는 햇볕이 내리쬐어서 듀얼 플랜지의 측정값에 영향을 줍니다. 4. 부표가 줄어들었거나(혹은 파손되었거나), 측정관에 스케일이 생기거나 침전물이 쌓였을 가능성도 배제할 수 없습니다.
가장 좋은 방법은 듀얼 플랜지를 바닥에 놓고 데이터가 안정된 후에 제로점을 맞춰주는 것입니다. 만약 전원을 켠 상태에서 오전 내내 데이터의 변화가 크다면, 그건 계측기에 문제가 있다는 뜻입니다. 몇 년간 사용했다면, 다이어프램이 변형되거나 압력이 고르지 않아 정확한 측정이 이루어지지 않을 수도 있습니다
미디어 밀도에 변화가 있는지 확인해 주세요.가장 확실한 방법은 계량기를 교체해 확인하는 것입니다.여전히 이런 상태라면 현장용 자기 리프트 밸브의 문제를 고려해볼 수 있습니다. 밀도가 낮아지면 자기 리프트 밸브의 유위도 낮아집니다.자기식 플로트의 부유체는 장기간의 압력과 부식으로 인해 움푹 들어갈 수 있으니, 부유체를 점검하십시오.
이 게시글은 마지막으로돌_HOTO가 2019-11-26 09:30에 수정했습니다. 기온을 확인해보세요. 겨울철에 기온이 낮거나 실리콘 오일이 노화되는 등의 이유가 있을 수 있습니다
첫 번째 단계: 현장 표에 문제가 있는지 확인합니다. 현장의 자기식 리프트오프 밸브 내부에 불순물이 너무 많아 액위 표시가 정확하지 않을 수 있으니, 분해하여 청소해 주세요. 현장의 액면 레벨계가 정확하다면. 제2부: 트랜스미터의 제로점이 정확한지 확인하기?정음압관이 잘 연결되어 있나요? 이것들도 문제없어요. 세 번째: 기본적으로 공정상의 문제인 것으로 확인되었으며, 밀도에 변화가 생겼습니다. 밀도 변화가 크지 않다면 현장의 자기식 레벨 게이지에는 영향을 주지 않습니다(액화가스의 밀도가 여전히 자기식 레벨 게이지의 부유체 밀도보다 크다면 말입니다). 하지만 밀도 변화는 원격 전송용 레벨 게이지에는 영향을 줍니다. 현장의 레벨계를 기준으로 원격 레벨계를 조정하십시오. 평행 이동으로 상하한 차압값. 원격 전송값이 높으면 위로 올리고, 낮으면 아래로 내립니다.