배수기 유위 스위치 선택
Thread Content
현재 진행 중인 프로젝트에서 증기 시스템을 위한 다수의 급수 장치가 있으며, 각 드레인 장치에는 두 개의 수위 설정점이 있습니다. 이 두 수위점은 수위 스위치를 통해 측정해야 합니다. 이전의 유사한 프로젝트에서는 Magneteol의 B40 레벨 스위치가 사용되었지만, 이 레벨 스위치와 드레인 펌프를 연결하려면 두 개의 밸브가 필요했습니다.두 개의 고압 밸브 비용과 B40 스위치 내부에 있는 움직이는 부품들로 인해 신뢰성이 충분하지 않을 수 있다는 점을 고려할 때, 혹시 이 유위 스위치를 드레인 트랩에 직접 나사로 고정할 수 있는 음파 스위치로 교체할 수 있을지 생각 중입니다. 이러한 고온고압 환경(드레인 펌프의 설계 압력은 8MPa, 300℃)에서는 나사 연결식 레벨 스위치를 그대로 사용할 수 있을까요?또한, 음차형 레벨 스위치의 신뢰성은 기존의 부유식에 비해 좀 더 우수한가요?2. 듀얼 플랜지를 사용해야 합니다. 그러려면 먼저 생각해봐야 합니다. 액체 상태의 물이 상온 상압에서 고온 고압 상태로 변하고, 다시 고온 고압 상태에서 상온 상압으로 돌아오는 전체 과정에서 액체 물의 밀도가 크게 변동한다면, 이 문제를 어떻게 처리할 것인가요? 얼마나 많은 노력과 비용을 들여 처리해야 하나요? 당신의 처리 능력은 오차를 몇 센티미터 이하로 낮출 수 있나요? 3. 이런 것들을 적절하고 타당하게 생각할 수 있다면, 그때 당신은 진정한 ‘전문가’가 되는 거예요. 그러면 장비를 제대로 다룰 수 있어서, 즐거움이 계속 이어지겠죠. 반대로 장비에 의해 통제당해서 허벅지나 엉덩이가 아픈 상황은 되지 않을 거예요... {:2_42:} {:2_45:} {:2_36:}