Thread Content
SBW 시리즈 열전대, 열저항 온도 변환기는 DDZ-S 시리즈 계측기의 현장 설치형 온도 변환기 유닛입니다.이것은 2선식 전송 방식을 사용합니다(두 개의 선으로 전원을 공급하고, 신호는 공용 전송선을 통해 전송됩니다).열전대, 열저항 신호를 입력 신호 또는 온도 신호와 선형적인 관계에 있는 4-20mA의 출력 신호로 변환합니다. 트랜스미터는 써모커플, 서미스터의 접속 박스 내에 설치되어 이와 일체형 구조를 이룹니다.이는 차세대 온도 측정 장비로서, 야금, 석유, 화학, 전력, 경공업, 섬유, 식품, 국방은 물론 과학 연구와 같은 다양한 산업 분야에서 널리 활용될 수 있습니다. 1. 실리콘 고무 밀봉 구조를 채택하여 내진성과 내습성이 우수하며, 열악한 현장 환경에서의 설치 및 사용에 적합합니다.2. 현장에서는 열전대나 열저항기의 접속 박스 내에 설치되며, 4-20mA 신호를 직접 출력합니다. 이 방식을 통해 비싼 보상 선의 비용을 절약할 수 있을 뿐만 아니라, 신호가 장거리를 전송될 때 발생하는 간섭에 대한 저항력도 향상됩니다.3. 변환기에는 입력단이 개방된 상태를 알려주는 기능이 있으며, 열전대 온도 변환기에는 저온단의 온도를 자동으로 보정해주는 기능이 있습니다.4. 정밀도가 높고 전력 소비가 적으며, 작동 온도 범위가 넓어 안정적이고 신뢰성 있게 작동합니다.5. 활용 범위가 넓다.열전대나 열저항과 통합된 현장 설치 구조를 형성할 수 있을 뿐만 아니라, 기능 모듈로서 검출 장비에도 장착될 수 있다. 주요 기술 사양 ☆ 입력: 열전대 K형, E형, B형, S형, T형, J형, N형, 저항형 Pt100, Cu100, Cu50(3선식 또는 4선식) ☆ 출력: 측정 범위 내에서 4-20mA 직류 신호를 출력함.열전대 입력의 밀리볼트 신호와 선형적 관계;열저항 입력의 저항 신호와 선형적입니다.또는 온도 신호와 선형적인 관계를 가짐. 절연형 온도 변환기로, 입력과 출력이 분리되어 있으며 절연 전압은 0.5KV로 공통모드 간섭에 대한 저항력이 향상되어 컴퓨터 네트워크 사용에 더욱 적합합니다.☆ 기본 오차: ±0.5%F.S☆ 전송 방식: 2선식☆ 표시 방식: (디지털형) LCD 4자리 표시, 열전대가 개방된 경우 E...... 표시가 나타나며 출력은 20mA를 초과함.6、☆ 작동 전원: 트랜스미터의 작동 전압은 최소 12V이며, 최대 35V입니다. 정격 작동 전압은 24V입니다.7、☆ 정상적인 작동 환경: 8、a) 주변 온도: -25℃~80℃(일반형) 9、-20℃~70℃(디지털 표시형) 10、b) 상대 습도: 5%~95% 11、c) 기계적 진동: f≤50Hz, 진폭
이 게시글은 마지막으로 ‘성벽 북서쪽 모서리’에 의해 2019-10-15 14:42에 수정되었습니다. 공칭 압력이란 압력 등급을 말하며, 이는 작동 압력, 매체, 온도 등을 고려하여 경험적 데이터나 기존 표준 자료를 바탕으로 결정됩니다. 작업 압력이란 파이프라인과 장비가 실제로 작동하거나 운영될 때의 압력을 말합니다. 설계 압력은 일반적으로 작동 압력보다 높으며, 조작 공간을 확보해야 합니다. 서로 다른 재질과 온도에서는 동일한 명목 압력 하에서의 실제 허용 작동 압력도 다릅니다.
명목 압력은 파이프 플랜지, 용기 플랜지와 같은 표준 부품에 적용되는 것이며, 작동 압력은 장비나 공정에서 실제로 작동할 때의 압력을 의미합니다. 반면 설계 압력은 작동 압력을 바탕으로 해당 장비의 작동 조건을 고려하여 설정된 압력입니다.