듀얼 플랜지형 유량계의 측정 범위는 0에서 800mm입니다. 장착하지 않았을 때는 0mm로 표시되고, 장착한 후에는 -680mm로 표시됩니다. 저는 이 유량계의 측정 범위를 -680mm에서 120mm로 변경했습니다. 그러면 액체가 없을 때에도 4mA가 출력됩니다. 하지만 실제 액체의 높이와 변환기의 LCD에 표시되는 값이 일치하지 않습니다. 이 문제를 어떻게 해결해야 할까요?(액위가 없을 때 계기판에 -680mm 표시)
보통 당신과 같은 문제는 발생하지 않습니다. 새로 설치한 시계의 경우 잠시 기다려 주어야 하며, 모세관 내의 실리콘 오일이 안정되면 그때부터 음의 이동을 진행해야 합니다.음의 이동이 0mm가 되면 출력은 4mA가 됩니다. 그렇지 않다면 출력 모듈을 점검해 보세요.
표시값과 실제 액위가 일치하지 않으니, 표시계의 측정 범위를 다시 설정해야 합니다.
정격을 변경하면 실제 액위와 출력 전류가 일치하지 않게 됩니다.사용자는 백분율 표시를 원하지 않고, 반드시 공학 단위로 표시하길 원합니다.
로스몬트 트랜스미터: 두 플랜지를 같은 높이에 놓았을 때 트랜스미터가 0을 표시한다면, 아직 트랜스미터의 위치 조정이 이루어지지 않았다는 뜻입니다. 송신기는 일반적으로 압력 차이나 백분율을 표시하는데, 액체의 높이를 mm 단위로 표시하는 경우는 거의 없습니다. 이동량은 PGH, 즉 실리콘 오일의 밀도에 중력가속도를 곱한 다음 스케일 범위를 곱한 값입니다. 0.95*9.8*0.8=7.448kPa입니다. 음의 이동이 발생할 경우, 원래의 스케일 범위는 0kPa부터 PGH까지여야 합니다(물의 밀도를 1로 가정할 때). 액체의 밀도에 중력가속도를 곱한 다음 스케일 범위를 곱하면 1*9.8*0.8=7.84kPa가 됩니다. 원래 송신기의 스케일 범위는 0-7.84kPa였습니다. 수정해야 할 부분은 바로 이 상하한값입니다. 음의 이동량인 7.448kPa를 -7.448kPa로 변경해야 하며, 상한값은 0.392kPa가 되어야 합니다. 높이는 0-800mm로 고정되어 있으므로 변하지 않습니다. 중요한 것은 음의 이동량을 조절하는 것입니다. 트랜스미터를 사용하여, 그 트랜스미터의 상한 및 하한 kPa 값이 얼마인지 측정해 보세요 전체적으로 7.448kpa 하락함
측정 범위는 차압 값이며, 측정되는 유체의 밀도를 기반으로 계산됩니다. 혹시 요즘의 계측기들은 그렇게 스마트해서 바로 값을 변경할 수 있는 건가요?
로스몬트는 출하 시 제조업체에 매질 밀도를 대입해 계산하도록 하여, mm 단위의 높이를 직접 표시할 수 있습니다.
설치하기 전에는 같은 높이에서 0으로 표시되었으며, 설치 후 음압이 표시되자 그때 이동 작업을 진행했습니다.
실제 매체의 밀도와 압력 측정 간격을 고려하여 다시 계산해 보시는 것을 권장합니다. 아니면 그 수치를 제공해 주시면 다른 분들이 함께 계산해 드릴 수 있습니다.
이 기능의 트랜스미터는 있으며, 헤더에 표시될 단위를 자유롭게 설정할 수 있습니다
현재의 전송기 디스플레이는 단위를 mm로 표시할 수 있습니다