첨부파일(PID도)에는 하나는 E(TE)로, 하나는 T(PIT)로 표시되어 있습니다.
E는 검출 소자이며, 압력에는 검출 소자가 없습니다!직접 압력을 측정하면 됩니다!온도는 일반적으로 센서, 즉 열전대나 저항체 등이 있으며, 조절이나 연동이 필요한 경우에는 현장에서 변환을 수행해야 하므로 TT가 사용됩니다.유량에는 일반적으로 FE와 FT가 있으며, 흔한 예로는 절류장치(FE), 차압변환기(FT)가 있습니다.
먼저 PID 다이어그램에 있는 이 글자들이 의미하는 바를 이해한 후에 말씀해 주세요
T: Transmitter, 즉 송신기로서, 측정되는 변수를 표준 신호로 변환하는 것을 의미하며, 예를 들어 4~20mA와 같습니다; E: Element, 즉 소자나 센서를 의미하며, 측정 대상인 변수를 밀리볼트, 저항, 펄스, 주파수 등과 같은 신호로 변환하는 것을 말합니다. 시각적으로 관찰하기 위한 것으로, 신호로 변환되지 않는 지표인 바늘, 액체 기둥 등은 T, E로 표시할 수 없습니다.압력계는 PG를 사용할 수 있지만 PE는 사용할 수 없습니다.
TT(PT)를 사용할지, TE(PE)를 사용할지: 1. 신호 요구 사항에 따라 다릅니다. 예를 들어, 후단에서 표준 신호(4~20mA)를 받아야 하는 경우에는 TT(PT)를 사용하고, 비표준 신호를 받아도 되는 경우에는 TE(PE)를 사용할 수 있습니다; 2. 일반적으로 4~20mA 신호는 밀리볼트 신호보다 간섭에 더 강합니다;환경에 미치는 영향도 조금 더 적습니다; 3. 설치 요구 사항으로는 일반적으로 설치 위치의 주변 온도, 전자기 간섭, 전송 거리 등의 요소들이 있습니다. .....
TE나 PE형 계측기라면 현장에서도 파라미터를 확인할 수 있지만, 제어실에서 확인하려면 TT나 PT 신호를 전류 신호로 변환해서 전송해야 합니다
TE, PE 계측기의 현장에서 파라미터를 확인할 수 있는지는, 해당 계측기가 측정 대상 변수를 신호로 변환하는 동시에 현장에서 값을 표시해 주는 인디케이터가 있는지에 달려 있습니다.없으면 현장에서 파라미터를 볼 수 없습니다.사람은 밀볼트, 저항, 펄스, 주파수를 볼 수 없기 때문입니다.
그렇다면 PE, TE에는 반드시 PT, TT도 함께 있어야 하겠죠. 그렇지 않으면 센서가 감지한 데이터는 쓸모가 없습니다
아니에요. 예를 들어, 서미스터의 경우, 트랜스미터를 거치지 않고 직접 서미스터 입력 카드에 연결하거나, 저항 신호를 직접 받을 수 있는 계측기에 연결하는 것입니다; 예를 들어, 열전대의 경우, 변환기를 거치지 않고 직접 열전대 입력 카드에 연결하거나, 열전대 신호를 직접 받을 수 있는 계측기에 연결할 수 있습니다; 또한 펄스 입력 카드가 있어, 직접 펄스를 입력받을 수 있습니다.
계측기의 4대 파라미터: 압력 P, 유량 F, 액위 L, 온도 T. 첫 글자가 이것이면 그 의미입니다. E는 측정 소자입니다. TE는 온도 측정 소자로, 현장의 열저항, 열전대 등을 의미합니다.TIA I는 A가 알람 온도임을 표시하는 알람 표시 기능으로, 이는 컴퓨터에 표시되는 것(DCS에 표시됨)을 의미합니다. 각 문자 기호의 의미는 표를 참조하세요