창휘계측망에는 지멘스 PCS7의 아날로그 프로그래밍, 아날로그 알람 값 설정 방법, 그리고 운영자 화면에서 알람 한계값을 설정하는 방법에 대한 글이 있습니다.이 글은 지멘스 PCS7의 아날로그 단위 설정 방법과 절차를 주로 소개합니다. APL의 단위 설정은 마음대로 정하는 것이 아니라, PA 행규에 따라 정해집니다.이것은 일반적으로 사용되는 단위와 숫자 코드를 매핑 표로 연결해 주며, 우리는 APL 도움말 문서를 통해 이 매핑 표의 대응 관계를 검색할 수 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221333423862.png 위 그림과 같이, 서로 다른 숫자는 각기 다른 단위를 나타냅니다. 예를 들어 “1001”은 “℃”를, “1010”은 “m”을 의미합니다.이 방식의 가장 큰 장점은, 언제든지 온라인 상에서 단위 값을 수정할 수 있다는 것입니다. 따라서 단위 값 설정을 업데이트하기 위해 OS를 다시 컴파일할 필요가 없습니다.또한, 프로젝트의 언어 설정 문제로 인한 깨진 문자를 방지할 수 있습니다.물론, 이전의 단위 설정 방식도 그대로 사용할 수 있습니다. 지멘스 PCS7 아날로그 단위 설정 yunrun.com.cn/tech/2751.html http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221334226024.png 위 그림과 같이 “Value”의 값을 “0”으로 설정한 다음, “Unit” 항목의 드롭다운 메뉴에서 해당 단위를 선택합니다.일반적으로는 “Value”의 값을 설정함으로써 아날로그 단위를 지정하며, 설정 내용은 첫 번째 그림의 비교표에 따라 결정됩니다. 범위와 마찬가지로, 단위 설정값도 한 번만 설정하면 되며, 그 후에는 기능 블록들 사이에서 전달될 수 있습니다. 예를 들어, 상위 시스템에서 측정 지점의 단위를 표시하고 싶다면, Pcs7 AnIn의 출력 파라미터인 PV_OutUnit을 MonAnL의 입력 파라미터인 PV_Unit에 연결하기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 데이터가 전달됩니다. http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347565776.png 위 그림과 같이 PV_InUnit를 1001로 설정하면 이는 ℃에 해당합니다. 그런 다음 AnIn의 출력 파라미터인 PV_OutUnit를 MonAnL의 입력 파라미터인 PV_Unit에 연결하면 단위 전환이 완료되어, 작업자 화면에 표시됩니다. 그 후에는 조작 패널에서 단위 설정을 확인할 수 있습니다.관련된 모든 변수의 단위 값도 함께 설정되었습니다! http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347340593.png 위 그림과 같이 해당 온도 단위가 화면에 표시됩니다.