전기 및 DCS 신호

2019-10-25View Original

Thread Content

전기 신호 중 어떤 것들이 통신 방식을 통해 DCS로 전송될 수 있나요?어떤 것들이 유선 연결이 필요한가요?
Reply #22019-10-25
현재 저희는 전기와 연동되는 신호로 주로 펌프의 가동 신호와 인버터의 조절 신호, 대형 기기의 모터 가동 전류 표시 등을 사용하고 있으며, 모두 신호선을 통해 연결되어 있습니다. 혹시 여러분은 어떤 신호들을 사용하고 계신가요?또한 전기적으로 AO, DO 신호를 보내는 데 문제가 없는지요
Reply #32019-10-25
기펌프의 상태 검출 신호, 전류 신호, 회전 속도 신호 등은 단순히 표시만 하는 경우에는 통신 방식을 사용할 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 하드웨어 연결을 사용해야 합니다.
Reply #42019-10-25
제가 이해하기로는, 원칙은 이래야 합니다: 중요하지 않은 것들, 예를 들어 표시 같은 것은 통신을 통해 처리할 수 있습니다;중요한 점은, 예를 들어 시동 및 제어와 관련된 경우에는 하드 와이어를 사용해야 합니다. 전기가 하드웨어 케이블을 출력할 수 있는지도 고려해야 합니다.
Reply #52019-10-26
또한, 전기 신호와 계측 신호의 교환 시 절연에 주의해야 하며, 특히 디지털 신호의 경우 릴레이의 출력 용량을 적절히 선택하는 것이 매우 중요하여 과도한 전압으로 인한 간섭을 방지할 수 있습니다.
Reply #62019-11-01
통신을 사용하기로 결정했다면, 모든 신호는 DCS와 통신하면 됩니다;때로는 연동 신호의 중요성을 강조할 경우, 연동 신호를 MCC와 하드웨어로 직접 연결할 수 있습니다.
Reply #72019-11-02
사실 간단히 말하면 두 가지로 나뉩니다.하나는 연쇄 제어에 참여하는 부분과 그 정지 버튼은 유선으로 연결해야 하며, 다른 하나는 시작/정지 신호와 연쇄 제어에 참여하지 않는 점들은 통신을 이용합니다.예를 들어 펌프의 시작/정지 피드백, 전류 등입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.